Найдено 4 результата

lermilov
13 янв 2020, 10:20
Форум: Автоматика котлов
Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
Ответы: 14
Просмотры: 16619

Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49

@junkies, я так понимаю смущает слишком частые включения/выключения котла.
Цитата из документация ZONT (ссылку приводил выше):

"Периодическое частое включение/выключение котла является неоптимальным режимом работы как для самогокотла,так и для отопительнойустановки в целом, по следующим причинам ...
lermilov
12 янв 2020, 21:41
Форум: Автоматика котлов
Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
Ответы: 14
Просмотры: 16619

Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49

А почему отказаться от шины? Я так понимаю, все тоже самое, что с цифровой шиной, но разница в алгоритме работы термостата. Управляющий сигнал по-прежнему идет по OpenTherm.

Прикладываю график за сегодня после перехода на псевдорелейный режим.
До 13-00: гистерезисом 0.5 град.
После 13-00 ...
lermilov
11 янв 2020, 18:37
Форум: Автоматика котлов
Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
Ответы: 14
Просмотры: 16619

Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49

У Вас стоит ограничение по максимальной Т теплоносителя? Какое?
Запуск горелки 8-9 раз в час Вас не смущает?
Да, стоит - мин 30 град, макс. 70 град.
Максимальный уровень модуляции 100%.

Прочел по ссылке ниже,что "тактование" котла характерно при управлении по цифровой шине:
https://zont-online.ru ...
lermilov
09 янв 2020, 20:57
Форум: Автоматика котлов
Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
Ответы: 14
Просмотры: 16619

Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49

Всем привет!
В данном посте хотелось бы поделиться собственным опытом установки и запуска набора Zont Connect + радиомодуля Zont с котлом Baxi Slim 1.490 in.

Итак, заказал через локальный магазин сантехники следующий набор:
- GSM термостат ZONT Connect для газовых котлов Baxi - 11 851р ...