Найдено 14 результатов
- 12 янв 2020, 12:52
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
По моим подсчетам что-то около 0,9 градуса (если округлить).
Да, я с вами согласен - 0,5 град уличной температуры при кривой 40 в районе +2 град на улице объясняют расхождение температуры на подаче максимум на 1 град. А я наблюдаю расхождение в 10 град. Ну и при чем здесь округление показаний ...
- 12 янв 2020, 00:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Подтроливать пытаетесь? Это такая же "погода", как и Ваши пять градусов в СО (мимо "графика"), уважаемый.
Посмотрите на график - полградуса уличной температуры на кривой 40 в районе +2 град объясняют расхождение максимум на 1 град, но никак не 10 и даже не 5 град наблюдаемого расхождения ...
- 11 янв 2020, 22:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Нет, вы уходите в сторону. Полградуса в данном случае погоды не делают.Starik писал(а): 11 янв 2020, 22:53 Наверное важнее понять: как увидеть по какому показанию уличного датчика в данный момент котел задает температуру? Ведь на дисплее это плюс/минус пол градуса.
- 11 янв 2020, 22:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Что проверено? Как увидеть температуру, выставляемую котлом по внешнему датчику? Более логичной в моем понимании была бы одинаковая работа котла независимо от того, кем или чем выставлена температура - вручную или датчиком.
- 11 янв 2020, 22:31
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Спасибо, понял. С баком буду разбираться.
- 11 янв 2020, 22:23
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Почему в режиме подключенного внешнего датчика должно быть иначе?Starik писал(а): 11 янв 2020, 22:19 В ручном режиме установки температуры в СО, перегрев на пять градусов "зашит" в алгоритм работы котлов Baxi (во всех известных мне моделях).
- 11 янв 2020, 22:00
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Где сказано, что должен выставить именно так, как Вы для себя решили?
У меня совершенно другая модель, котел по графику отрабатывает фактическую температуру теплоносителя, без учета Ваших плюс пяти градусов.
Я думал об этом - скорее всего это не так. То, что котел перегревает воду на 5 град ...
- 11 янв 2020, 21:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Вообще отопительный график подбирается индивидуально для каждого здания, не взирая на цифры: выводится термостат на максимум (либо ставится обратно перемычка), последовательно, раз в сутки, подбирается такой график (номер графика) чтоб в доме была температура, чуть больше, чем комфортно. А потом ...
- 11 янв 2020, 19:55
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Вот как, КАК можно было связать два совершенно не взаимодействующих события?
То есть вы уверены, что бак не влияет на температуру? Тогда зачем вы мне все время говорите про бак - забудьте о нем - я уже попросил вас об этом. Я задал вопрос про температурные кривые. Если нечего сказать, пожалуйста ...
- 11 янв 2020, 18:39
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Тогда зачем глупости писать?
Что конкретно вы считаете глупостью?
Теперь уже я повторяю - сначала отремонтируйте расширительный бак, а только потом затевайте дискуссию о соответствии температурных кривых.
Вы хотите сказать, что возможный недостаток давления в расширительном баке может влиять ...
- 11 янв 2020, 17:39
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
какая площадь отопления у Вас? Или точнее будет спросить... Сколько воды у Вас в СО?
При моих 130 литров, хошь или не хошь но давление все равно играет на 0.3 бара и это при нагреве до 41 градуса на родном расширительном баке.
СО очень мала для этого котла - 8 радиаторов по 4 секции. При ...
- 11 янв 2020, 17:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Про термостат - вообще не понял, каким боком он в проблему вклинился?
Можно было бы выбрать даже очень крутую кривую - термостат ограничит комнатную температуру.
Графики я считаю картинками, позволяющими понять как работает алгоритм.
Я так не считаю - графики построены очень подробно - видно ...
- 11 янв 2020, 12:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
а вот эта проблема решается установкой еще одного расширительного бака на обратку СО.
Да не кривую надо выбирать, а правильно проверить давление в расширительном баке!
Спасибо за советы про расширительный бак! Я понимаю, что если бы котел держал давление до 3 бар на всем диапазоне рабочих ...
- 10 янв 2020, 22:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
- Ответы: 32
- Просмотры: 17975
Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
Добрый день!
Подключил к котлу Baxi Fourtech 24F датчик уличной температуры Baxi KHG71406211 (и термостат Baxi KHG71408691).
Уличную температуру котел показывает корректно (по нажатию кнопки "i" параметр A01) - сравнивал с термометром на улице. Однако температура воды на подаче в систему отопления ...
Подключил к котлу Baxi Fourtech 24F датчик уличной температуры Baxi KHG71406211 (и термостат Baxi KHG71408691).
Уличную температуру котел показывает корректно (по нажатию кнопки "i" параметр A01) - сравнивал с термометром на улице. Однако температура воды на подаче в систему отопления ...