Найдено 11 результатов

vadim_alex
27 дек 2024, 10:28
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
Ответы: 5
Просмотры: 4791

Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim

Добрый день. Понаблюдал за работой котла, после того как сделал настройки как было указано.
Котел стал работать так): при выставленной температуре теплоносителя ( конкретно 50 гр ) работает в диапазоне 45-55 гр (как принципе и должно быть), исчезло нагревание до мах 90 гр. каждый час, но теперь ...
vadim_alex
25 дек 2024, 09:58
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
Ответы: 5
Просмотры: 4791

Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim

Я вроде как уже много раз пытался менять галочки, но не изменений это проблемы нет.
Сделал согласно предыдущего сообщения. Буду смотреть....
Отпишусь по результату.
vadim_alex
25 дек 2024, 08:46
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
Ответы: 5
Просмотры: 4791

Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim

СБросил еще настройки цифр. адаптера
vadim_alex
24 дек 2024, 14:15
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
Ответы: 5
Просмотры: 4791

Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, не могу разобраться почему котел при выставленной температуре теплоносителя ( пример 60 гр ) , каждый час нагревает теплоноситель до мах (90 гр) (параметр tТН (котел)) и затем остывает до 20-25 гр (хотя указан диапазон температуры 40 гр -70 гр.) (параметр ...
vadim_alex
01 май 2020, 20:18
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
Ответы: 13
Просмотры: 12913

Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей

изучив руководство по котлу, обнаружил что котел поставляемся так же с предохранительным клапанном , расширительным баком и автоматическим воздухоотводчиком! получается не надо на прямой ставить группу безопасности только один кран перед стрелкой, и на обратке расширительный бак тоже не нужен а ...
vadim_alex
29 апр 2020, 08:35
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
Ответы: 13
Просмотры: 12913

Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей

ок. спасибо. В тонкостях придётся ещё разбираться и разбираться 🤦🏻‍♂️

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
подскажите ещё по опыту эксплуатации! В реальности надо ли 1 этаж и мансардный разделять на отдельные ветки от гидрострелки. надо ли мне будет разная температура на этих этажах, тем более я ...
vadim_alex
28 апр 2020, 17:55
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
Ответы: 13
Просмотры: 12913

Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей

а что касается самого котла ! надоели ставить группу безопасности на подаче или в котле она имеется ? и по встроенному бойлеру , для семьи из 4 человек , 2 ребёнка до 5 лет. будет ли его достаточно что бы не было «скачков» в подаче горячей воды. Отдельный бак пока не планирую ставить , но место на ...
vadim_alex
28 апр 2020, 13:11
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
Ответы: 13
Просмотры: 12913

Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей

а насос же котла будет работать не всегда тк он подключён к схеме котла. а внешним насосы будут всегда тк они просто в розетку включены будут я правильно понимаю ? Из за этого не возникнет проблем ?

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и ещё вопрос гидрострелка обязательно нужна если я хочу ...
vadim_alex
27 апр 2020, 23:25
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
Ответы: 13
Просмотры: 12913

Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей

добрый день.
очень нужны совет по схеме отопления и обвязки котла Baxi slim 2.3i. Котел я сам не подбирал, его покупали прежнии хозяева дома, я покупал недострой. проекта на отопление они не делали, им посоветовали этот котел , они и купили). исходные данные Дом 350 м2, котельная в цоколе ...

Перейти к расширенному поиску