GAZCONEC,
Официальное название Гидравлический коллектор комбинированный, универсальный.
Найдено 12 результатов
- 05 май 2020, 00:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
- 04 май 2020, 21:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
GAZCONEC,
Котлового нет. Только насосы на подачах каждого контура KV4
Котлового нет. Только насосы на подачах каждого контура KV4
- 02 май 2020, 17:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
tsv63 ,
Я все время был рядом. Он открыл нижнюю панель, подсоединил прибор (к работающем котлу) посредством силиконовой трубочки, снял показания. Его напарник, по библии (мануалу) определил текущую мощность, затем, по той же библии выставил новую мощь. Как сказал мне - на 35 кВт. А уж статика это ...
Я все время был рядом. Он открыл нижнюю панель, подсоединил прибор (к работающем котлу) посредством силиконовой трубочки, снял показания. Его напарник, по библии (мануалу) определил текущую мощность, затем, по той же библии выставил новую мощь. Как сказал мне - на 35 кВт. А уж статика это ...
- 02 май 2020, 09:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Starik ,
Систему кто собирал и чем руководствовался?
Вот первый раз в жизни не знаю как ответить на вопрос... Правда.. Попробую так: гидравлику собирал мастер, зовут Алексей. Стаж и опыт работы огромный. Чем он руководствовался? Потребностями объекта, Инструкциями к устройствам. Шеф-контроль ...
Систему кто собирал и чем руководствовался?
Вот первый раз в жизни не знаю как ответить на вопрос... Правда.. Попробую так: гидравлику собирал мастер, зовут Алексей. Стаж и опыт работы огромный. Чем он руководствовался? Потребностями объекта, Инструкциями к устройствам. Шеф-контроль ...
- 02 май 2020, 08:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Starik ,
Доброе-Бодрое! 🤝🏼
Датчик вот этого "индикатора котла" меняли? Проводку от него проверили (разъёмы там не окислились)?
Я правильно понимаю, речь про эти два вопроса?
Проводка вся в идеале!
Датчик менялся только один. Про него я писал в начале. Какой датчик управляет индикаторами t на ...
Доброе-Бодрое! 🤝🏼
Датчик вот этого "индикатора котла" меняли? Проводку от него проверили (разъёмы там не окислились)?
Я правильно понимаю, речь про эти два вопроса?
Проводка вся в идеале!
Датчик менялся только один. Про него я писал в начале. Какой датчик управляет индикаторами t на ...
- 02 май 2020, 00:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Доброго времени суток, Господа-Товарищи форумчане.
Фото залил, проверил. Всё есть!!!! 🤝🏼
https://dropmefiles.com/hLdcU
Отправлено спустя 45 минут 59 секунд:
tsv63 ,
Внешняя автоматика есть какая?
Внешней нет.
Насосами СО и ГВС котел управляет?
Да. Нососов 4 (снизу вверх - Радиаторы, ТП ...
Фото залил, проверил. Всё есть!!!! 🤝🏼
https://dropmefiles.com/hLdcU
Отправлено спустя 45 минут 59 секунд:
tsv63 ,
Внешняя автоматика есть какая?
Внешней нет.
Насосами СО и ГВС котел управляет?
Да. Нососов 4 (снизу вверх - Радиаторы, ТП ...
- 01 май 2020, 10:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Ещё фото
Отправлено спустя 18 минут 38 секунд:
Качество фото не айс... Оригиналы тяжёлые, поэтому залил намфайлообменник. На оригинала все магистрали подписаны.
Ссылка на скачивание: https://dropmefiles.com/UWK2x
Отправлено спустя 18 минут 38 секунд:
Качество фото не айс... Оригиналы тяжёлые, поэтому залил намфайлообменник. На оригинала все магистрали подписаны.
Ссылка на скачивание: https://dropmefiles.com/UWK2x
- 01 май 2020, 09:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
tsv63,
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Схемы к сожалению нет.
Более детальные фото прилагаю.
А какая мощность Вашего БКН и площадь его теплообменника??
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Схемы к сожалению нет.
Более детальные фото прилагаю.
- 30 апр 2020, 23:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
температура в бойлере или подача от котла?
Подача от котла..!
Всё равно не понимаю.. Допустим причина в рециркуляции, но она не может же каждые день-два улучшаться, а потом ухудшаться снова..?!? Если у меня первый спец проверяя рециркуляции на контурах методом неполного перекрывания вентилей ...
- 30 апр 2020, 20:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
На обратках СО и ГВС обратные клапаны установлены
Обратные клапана стоят только на подачах перед насосами (фото) . Тип клапанов - лепестковые (априори не зависают)
Фильтры в СО есть?
Фильтров нет.
По температуре ситуация такова:
Котёл работает на ГВС. Идёт нагрев. По термометрам, почти ...
- 30 апр 2020, 15:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
В каком контуре?
Сорри я не спец, NTC написал случайно (хотел затронуть этот вопрос в топике)... Меняли датчик отопления, тот который стоит в левом верхнем углу, под панелью управления.
Ошибка не 30+40, а срабатывание предохранительного термостата (индикатор №9 или 40 градусов), в результате ...
- 30 апр 2020, 13:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
- Ответы: 39
- Просмотры: 23767
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Мира и добра и здоровья всем!
Ошибка - 30+40 на котле slim 1.490 in работающего в системе:
Тёплые полы - 250 квм
Радиаторы 8 секций - 2 шт
Радиатор 4 секции - 1 шт
Конвектора пол 1,2 м - 6 шт
БКН Drazice OKCV 200 (11 Kw, площадь теплообменника 0,7 квм)
Схема обвязки (фото):
Бак reflex>группа ...
Ошибка - 30+40 на котле slim 1.490 in работающего в системе:
Тёплые полы - 250 квм
Радиаторы 8 секций - 2 шт
Радиатор 4 секции - 1 шт
Конвектора пол 1,2 м - 6 шт
БКН Drazice OKCV 200 (11 Kw, площадь теплообменника 0,7 квм)
Схема обвязки (фото):
Бак reflex>группа ...