Найдено 7 результатов

Enkiller
04 май 2020, 21:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

Даже ошибся. Электронная настройка клапана после механической регулировки дала значение f45 - 53 вместо заводской 52, а f48 - 90 вместо заводской 91. Так что, как я уже читал в одной из тем, отрегулировали все по инструкции и манометру и все отлично.
Enkiller
02 май 2020, 19:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

Надеюсь данное сообщение будет кому то полезно.
Проблема решена. По инструкции (не по сервисной, не по семинарной тетради) по простой инструкции сделал регулировку и настройку клапана. Нижнее значение (f48) в моем случае фактически выше заводского примерно на 10.
Теперь котел работает отлично на ...
Enkiller
01 май 2020, 14:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

Установил дроссельную шайбу 41 мм. Проверил датчик температуры дымовых газов. Выдает 49 кОм на 24 градусах. То есть все в норме. В камере сгорания тоже все в норме. Никаких лишних отверстий нет. Ещё раз включил автоматическую настройку газового клапана. В итоге котел все равно выключается с ...
Enkiller
01 май 2020, 11:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

RADAR, На счёт выбора котла для деревни уже осознал что Baxi был перебор, но тем не менее он уже висит на стене. А по поводу совета, больше всего надеюсь как раз таки на контакт специалиста в Брянске который мог бы все привести в порядок.
Enkiller
01 май 2020, 10:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

RADAR , согласен, но нахождение продавца в 500 км от места использования котла значительно затрудняет общение с ним и сводит целесообразность этого мероприятия в ноль.
А вот по поводу организации обслуживающей, то тут беда. Тот мастер который уволился, ещё хоть как то минимум понимал что ...
Enkiller
01 май 2020, 09:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

К продавцу в данном случае вопросов нет.
А вот "мастера" очень большая сложность в том что котел по сути эксплуатирует пожилая мама и присутствовать при работах я сам не мог.
Первый который устанавливал, заявляет что я все установил четко по инструкции. И заставить что то сделать на очень ...
Enkiller
01 май 2020, 09:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!
Ответы: 14
Просмотры: 6382

Main 5 18f. Война с восклицательным знаком!

Добрый день, товарищи!
Прошу помощи в решении большой проблемы:
Котел baxi main 5 18f. Установлен в загородном доме. Длина дымохода 0,5м сразу за стену.
Простите за долгую историю, но я опишу все что происходило с котлом с момента установки.
Котел установлен летом 2018 г в брянской области местными ...