Найдено 2 результата

СЕРГЕЙ61
09 авг 2020, 10:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Fourtech 24 работа трехходового клапана
Ответы: 3
Просмотры: 2032

Baxi Fourtech 24 работа трехходового клапана

Спасибо за совет. Разобрался, сейчас всё нормально работает. Поставил в режим отопление ГВС на тестирование, надеюсь всё будет нормально.
СЕРГЕЙ61
08 авг 2020, 20:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Fourtech 24 работа трехходового клапана
Ответы: 3
Просмотры: 2032

Baxi Fourtech 24 работа трехходового клапана

Уважаемые форумчани. Возникла такая проблема с трехходовым клапаном после ремонта платы, в режиме ГВС клапан открывается нормально, в режиме отопления клапан постоянно переключается, то в отопление то в ГВС, в режиме отопления и ГВС такая же история. Может у него такой алгоритм работы. Проверял ...