Он не сразу выявил причину, визуально сказал все хорошо, работает... и только после того, как объяснила, что после включения котла, наоборот температура падает и система начинает охлаждаться... нашёл в чем проблема.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
... там всегда батареи чуть тёплые ...
Найдено 12 результатов
- 20 окт 2020, 18:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
- 20 окт 2020, 18:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Нет,неверно. Газ на счетчике также тикал. Если от 7 минут нагревал котёл.
- 20 окт 2020, 14:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Да, значок « огонёк» отображается.
поэтому и писал я выше
Отсутствие циркуляции на котле у Вас не может не быть, иначе ошибка по перегреву котла.
Газовщик ещё удивился, почему у меня значок огонёк был на индикаторе. Розжига практически не было. Объяснил так, что сбой в настройках ...
- 20 окт 2020, 12:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
- 20 окт 2020, 12:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Мужчины, спасибо всем за помощь. Ура, пришел газовщик и нашёл причину. Сбились настройки газового клапана.
- 20 окт 2020, 11:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
- 20 окт 2020, 10:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
- 20 окт 2020, 10:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Ответ на ваш вопрос написан в названии темы. Вы же его сами и написали :) Циркуляции нет. А вот в каком месте системы - это надо экспериментально искать. Я бы начал с фильтров.
Спасибо, вот я хотела, чтобы опытные мужчины подтвердили мой « диагноз» . Звонила газовщикам. отвечают все нормально ...
- 20 окт 2020, 09:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
для примера, ставлю 40 градусов
поставьте 60 и увидите быстрый нагрев и быстрое отключение котла если система не отбалансирована.
Не забывайте про балансировку системы.
С ленинградкой, это не прокатит.
Модуляция на котле за счёт уставки так проявляет себя, в виде медленного нагрева.
Отсутствие ...
- 20 окт 2020, 01:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Нагревается быстрее радиатор на кухне, он ближе всего, далее спальня и самая дальняя это зал, там всегда батареи чуть тёплые.Квартира 57 квадратов, планировка линейная.
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале. Какой из них быстрее всех ...
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале. Какой из них быстрее всех ...
- 19 окт 2020, 23:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Теплого пола нет. Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале. Если раньше за ночь был расход 2-3 Куба, то сейчас за 2-3 часа таков расход.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Полотенцесушитель электрический
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На горячее водоснабжение котёл ...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Полотенцесушитель электрический
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На горячее водоснабжение котёл ...
- 19 окт 2020, 22:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
- Ответы: 27
- Просмотры: 9325
Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Доброго времени суток! В чем может быть причина непонятной циркуляции и долгой работы котла?!
При включении котла в заданном температурном режиме (для примера, ставлю 40 градусов), горелка включается, но температура не повышается в системе. Процесс нагрева до заданной температуры занимает 8-10минут ...
При включении котла в заданном температурном режиме (для примера, ставлю 40 градусов), горелка включается, но температура не повышается в системе. Процесс нагрева до заданной температуры занимает 8-10минут ...