что даёт снижение мощности? Пауза между включениями понятно. Комнатный термостат пока нет возможности установить, так как собственник не согласовал. А вот что даёт снижение мощности?
Найдено 5 результатов
- 17 ноя 2020, 15:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как поступить в данной ситуации.
- Ответы: 15
- Просмотры: 4364
Как поступить в данной ситуации.
- 05 ноя 2020, 21:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как поступить в данной ситуации.
- Ответы: 15
- Просмотры: 4364
Как поступить в данной ситуации.
Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин.
так я понял, что это не периодичность нагрева, а минимальное время между включениями, чаще этого времени нагрев не включается
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
установите параметр F08=30, F11=8 ...
- 22 окт 2020, 23:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как поступить в данной ситуации.
- Ответы: 15
- Просмотры: 4364
Как поступить в данной ситуации.
а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
- 22 окт 2020, 22:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как поступить в данной ситуации.
- Ответы: 15
- Просмотры: 4364
Как поступить в данной ситуации.
пока всё штатно, поскольку площадь отопления небольшая
разве это не т.н. тактование, каждые три минуты, на улице +5
Отправлено спустя 5 минут :
а в чем проблема? разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если ...
- 22 окт 2020, 16:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как поступить в данной ситуации.
- Ответы: 15
- Просмотры: 4364
Как поступить в данной ситуации.
Здравствуйте! Котёл стал включаться через три минуты, на дисплее следующая информация: при нагреве показывает увеличение темп до 39, затем нагрев прекращается и темп падает почти сразу, мгновенно до 34, потом проходит три минуты, теплоноситель остывает с 34 до 33 и идёт нагрев.
Темп в системе ...
Темп в системе ...