Добрый день формунчане!
Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Baxi Луна3.
Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3 ...
Найдено 14 результатов
- 01 ноя 2020, 17:05
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
- 27 окт 2020, 23:23
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет ...
- 26 окт 2020, 22:11
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Bahus ,
Спасибо большое! :good:
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 ...
Спасибо большое! :good:
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 ...
- 25 окт 2020, 22:12
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
- 25 окт 2020, 18:16
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная". :shock: :) Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия". ;)
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив. ;)
Да, понятно, я могу заплатить, нет ...
- 25 окт 2020, 17:45
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Ну я думал вместо него подсоединить датчик NTC в бойлер, а старый так и останется в котле стоять не подключённый.
Или не так надо сделать?
Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу

- 25 окт 2020, 12:11
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Starik ,
Теперь надеюсь дошло, на контакты 8 и 9, подсоединить датчик NTC от бойлера, а тот который по схеме установлен -отсоединить.
Так будет правильно?
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Steamboy ,
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей ...
Теперь надеюсь дошло, на контакты 8 и 9, подсоединить датчик NTC от бойлера, а тот который по схеме установлен -отсоединить.
Так будет правильно?
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Steamboy ,
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей ...
- 25 окт 2020, 11:33
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Спасибо, постараюсь ничего не сломать. ( Ну а там как пойдёт).Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 07:30 КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?
- 25 окт 2020, 01:33
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Starik ,
Спасибо большое!
Да, есть такая колодка, только она не М2 , а CN11. 5 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
У меня ещё вопрос.
Эти провода надо отсоединить (отрезать) и на их место к 5 и 6 подключить датчик NTC ...
Спасибо большое!
Да, есть такая колодка, только она не М2 , а CN11. 5 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
У меня ещё вопрос.
Эти провода надо отсоединить (отрезать) и на их место к 5 и 6 подключить датчик NTC ...
- 24 окт 2020, 21:19
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Steamboy,
Эта схема не подойдёт. У меня не электробойлер, а Косвенного нагрева.
Надо наверное делать как Bahus говорит. Только не пойму где эту несчастную колодку М2 найти.
Эта схема не подойдёт. У меня не электробойлер, а Косвенного нагрева.
Надо наверное делать как Bahus говорит. Только не пойму где эту несчастную колодку М2 найти.
- 24 окт 2020, 21:05
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Steamboy,
Спасибо!
А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом, что бы он включался при температуре 50 гр и отключался при 65гр. ?
Спасибо!
А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом, что бы он включался при температуре 50 гр и отключался при 65гр. ?
- 24 окт 2020, 18:19
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Bahus
Ещё мне не понятно:
Трехходовой клапан 5663040 идёт в сборе, но без блокиратора штока 5213790 ?
И фиксирующая пружина 8380680 не подойдёт с того места откуда сниму Штатный сервомотор?
Отверстие по центру на ТХК для чего? Его можно заглушить?
Обязательно должны быть так, как нарисовал выходы НА ...
Ещё мне не понятно:
Трехходовой клапан 5663040 идёт в сборе, но без блокиратора штока 5213790 ?
И фиксирующая пружина 8380680 не подойдёт с того места откуда сниму Штатный сервомотор?
Отверстие по центру на ТХК для чего? Его можно заглушить?
Обязательно должны быть так, как нарисовал выходы НА ...
- 24 окт 2020, 16:12
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Спасибо за подробное описание.Bahus писал(а): 24 окт 2020, 09:57 5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
Уважаемый Bahus!
Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там.

- 24 окт 2020, 00:01
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
- Ответы: 47
- Просмотры: 29057
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 ...
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 ...