Здравствуйте
Если кому интересно, то нашли проблему в циркуляционном насосе Wilo, который заклинило механически. Плата живая.
Также пришлось заменить привод трехходового клапана (просто умер от перепадов видимо).
Здравствуйте, товарищи. Прошу помощи в ремонте котла Baxi DuoTec+33GA.
Включается, запускает поджиг, начинает резко набирать температуру до 99 гр и выше и вылетает ошибка E110 на ГВС, при запуске отопления та же история с ошибкой E125. Ошибка 125 сбрасывалась вручную. Приехал мастер, решили ...
Здравствуйте, Илья.
Спасибо большое. В мануале это явно не указано и у меня возникли сомнения. А техник видимо по незнанию и не вник.
Будем переделывать.
И последний вопрос имеет важность какой из двух кабелей к кому контакту подключать?
Здравствуйте Приобрел Zont Connect. Специалист его установил и сказал, что на котле нет цифровой шины (OpenTherm) и ее надо докупать отдельно. Но насколько я нашел информация она есть в этом котле и можно подключить к Zont.
Подскажите, так ли это? Во вложении фото платы. Zont подключен сейчас белой ...