Найдено 6 результатов
- 21 ноя 2020, 08:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
скидываю передние крышки: белую и металлическую, чтобы приток воздуха был с комнаты - толку ноль. поработает и ошибка.
вот ровно тоже самое делали, плюс открывание окон
Если включаю летний режим, то котел работает без проблем - воду греет.
так даже не пробовал, т.к. проблемы начались с первыми ...
- 20 ноя 2020, 18:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя нижнее родное тоже от наших братьев)
Хотя нижнее родное тоже от наших братьев)
- 20 ноя 2020, 15:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Реле какое поставили? Родное Huba или Honeywell. Или что подешевле?
на выбор мастер не предложил ничего, а я даже и не посмотрел что там. Он только сказал, что поставил помощнее, и визуально оно побольше того, что было. Надо слазить посмотреть, интересно стало самому
Отправлено спустя 13 минут ...
- 19 ноя 2020, 23:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
так да, я же об этом и писал) замена реле решила проблему на 100%
- 19 ноя 2020, 13:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Да, свой срок по паспорту котёл отработал, и это был первый его ремонт, это даже можно сказать плановое ТО, очень надежная техника. Приток с улицы, выход в общий дымоход. После замены реле вентилятора сбои полностью прекратились, работает идеально, начнёт глючить, будем колдовать с притоками.
- 19 ноя 2020, 08:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 33
- Просмотры: 14327
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Последние 3 года(всего котлу 12 лет) мучались с этим котлом, постоянно вылетала ошибка недостаточной тяги. Летом меньше, с первыми холодами начинал делать голову. Причём как ни странно, когда он отключался, ему помогало открытие окна и двери на балкон, если этого не сделать, можно было бесконечно ...