Найдено 5 результатов
- 01 дек 2020, 11:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не греет стрелку
- Ответы: 12
- Просмотры: 4432
Котел не греет стрелку
Простите забыл описать чем закончилось. Проблема оказалась в забитом фильтре обраки из стрелки в котел, после прочистки все заработало как надо. По итогу планирую после отопительного сезона придумать что нибудь с подключением бойера - что бы котел не тактовал постоянно летом, поменять самодельную ...
- 24 ноя 2020, 17:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не греет стрелку
- Ответы: 12
- Просмотры: 4432
Котел не греет стрелку
А вот бойлер лучше перед стрелкой ставить. Мне кажется так плюсов больше гораздо.
Возможно. Монтажник рекомендовал схему подключения бойлера к стрелке с использованием отдельного насоса, который включается термостатом, если на выходе из болйлера температура ниже заданной, что бы не отключалось ...
- 24 ноя 2020, 16:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не греет стрелку
- Ответы: 12
- Просмотры: 4432
Котел не греет стрелку
Больщое спасибо. Да, похоже на правду. перед обраткой стоит механический фильтр - возможно он забит. В стрелке тоже может быть воздух, так как воздухоудалитель вверху стрелки выглядит не здорово (подтеки "ржавой" воды). Есть желание промыть всю систему и поменять носитель. Посмотрим что завтра ...
- 24 ноя 2020, 15:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не греет стрелку
- Ответы: 12
- Просмотры: 4432
Котел не греет стрелку
Земляки подтянулись.
Честно, не расшифровал. И котел есть, и нагреватель, и стрелка. Ничего непонятно.
Согласен про начичие стрелки указывать наверное смысла нет. Смотрите есть котел со снятой крышкой, у него есть:
Левый патрубок котла - подача котла.
Правый патрубок котла - обратка котла ...
- 24 ноя 2020, 12:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не греет стрелку
- Ответы: 12
- Просмотры: 4432
Котел не греет стрелку
Здравствуйте. Котел BAXI luna 3 (одноконтурный), столкнулся с проблемой что стрелка системы отопления не нагревается должным образом (установленная температура носителя 70 градусов, стрелка примерно 35 градусов) и при этом отключается нагревание носителя, так как внутри нагревателя температура уже ...