Найдено 13 результатов

IvanSh
01 дек 2020, 14:53
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Нашел, что мешало котлу соблюдать температуру по кривой. Перемычка на клемах 1-2, клемной коробки 1. Хотя в на желтой наклейки, ясно написано, что она устанавливается, если не используется термостат. Как убрал перемычку, котел стал работать так, как нужно. Температура на подаче держится в районе рас...
IvanSh
01 дек 2020, 11:38
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 10:48 При AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, F06=0, F10=0 котёл должен отрабатывать уставку по выбранной кривой
и если это не так, значит проблема где-то глубже? Например в неисправности платы управления?
IvanSh
01 дек 2020, 01:04
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 00:39 А текущая «CH O>» соответствует «CH SL»=50?
Да
IvanSh
01 дек 2020, 00:27
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Тут ещё присутствует гистерезис и инерция системы. Гистерезис - сомневаюсь, ведь он (расчет температуры подачи) должен зависит не от каких то текущих значений температуры, а от конкретно температуры на улице и коэффициента кривой. Инерция системы - конечно присутствует, но я не понимаю как это може...
IvanSh
01 дек 2020, 00:10
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 00:05 Это понятно, у вас что? Сколько?
В данный момент 50. Установлено вручную исходя из потребности. Здесь, сколько бы я не поставил - котел на столько и греет СО. Игнорируя расчётный set point.
IvanSh
01 дек 2020, 00:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

tsv63 писал(а): 30 ноя 2020, 23:52 Полагаю, «CH S^» это расчётный set point, а «CH SL» =?
«CH SL» - максимальное заданное значение (set point) в системе отопления,
IvanSh
30 ноя 2020, 23:44
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Вот (set point) «CH S^» как раз показывает те значения температуры, которые зависят от кривой, и по которым хотелось бы чтобы работал котел.
IvanSh
30 ноя 2020, 23:42
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

по F06 удалось найти следующее... 00 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется для расчёта установочных параметров отопления (set point) 01 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется только для просмотра величины температуры 02 = запрос на заполнение 03 = вхо...
IvanSh
30 ноя 2020, 23:20
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Почему, всё же, у вас YSELF=1? Чисто интуитивно было включено (на момент написания первого поста). Подумал, что "автокоррекция" как раз может отвечать за коррекцию температуры. Но ошибся. Хотя я не думаю что он прямо "с ума сходил" с этим параметром, просто не мог вычислить вели...
IvanSh
30 ноя 2020, 22:47
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Панель в котле, о какой авто коррекции кривых может идти речь? Из инструкции производителя: "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Я это понимаю так, что в зависимости от уличной температуры и параметр...
IvanSh
30 ноя 2020, 15:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Выстави MODUL=0, посмотри что будет. При установке MODUL=0, кнопки регулировки температуры в системе отопления изменяют значение «CH SL» (при MODUL=1 они изменяли значение K REG). Работа котла при этом не измелилась. Он также греет теплоноситель до максимального значения, установленного в «CH SL». ...
IvanSh
30 ноя 2020, 13:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Steamboy писал(а): 30 ноя 2020, 07:04 F16 поставить 01
и СН SL поставить 40
Спасибо за совет, только в моем случае это вряд ли что-то даст. F16=01 - ограничит нагрев СО до 45 градусов. А в этом случае мне не хватит отопления, если на улице будет ниже нуля. Например пр -5С, мне необходимо 50С на подаче
IvanSh
30 ноя 2020, 02:47
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 12951

Котел игнорирует настройки K_REG

Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0. В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я прави...

Перейти к расширенному поиску