Найдено 3 результата

Ivano
17 янв 2021, 12:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не выходит на заданную t отопления
Ответы: 5
Просмотры: 1796

Не выходит на заданную t отопления

hamster, ну вот работающий ГВС и не даёт перегрется контуру отопления.
Ivano
17 янв 2021, 12:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не выходит на заданную t отопления
Ответы: 5
Просмотры: 1796

Не выходит на заданную t отопления

hamster, ну у вас явно отключает по перегреву. Если не теплообменник и косвенный нагрев хорошо работает, то нет достаточного тока в контуре отопления - забитый фильтр отопления, проблема с насосом отопления, где-то что-то закрыто.
Ivano
17 янв 2021, 11:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не выходит на заданную t отопления
Ответы: 5
Просмотры: 1796

Не выходит на заданную t отопления

Котёл eco3 compact при включении на отопление с холодного греет теплоноситель максимум до 40гр (на экране) и выключается (через пару часов работы доводя нагрев до 55гр), при изначально установленной вручную температуре в 65-75гр (при использовании датчика внешней температуры все тоже самое, хотя по ...