Найдено 7 результатов

AlexV
08 мар 2021, 20:44
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для контура приточной вентиляции
Ответы: 12
Просмотры: 10697

Выбор котла для контура приточной вентиляции


По схеме поправка...
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура

Это не проблема, сработает автоматика защиты водяного калорифера.

Отправлено ...
AlexV
08 мар 2021, 20:17
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для контура приточной вентиляции
Ответы: 12
Просмотры: 10697

Выбор котла для контура приточной вентиляции

В мороз 15кВт вентиляция+ГВС-30кВт.
32кВт не хватит, если только с буфером.
AlexV
08 мар 2021, 19:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для контура приточной вентиляции
Ответы: 12
Просмотры: 10697

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Я думаю эта схема подойдёт. Главный вопрос с вентиляцией при малых нагрузках 1-2кВт(отопление не работает), когда за бортом около +10С’. Нужна буферная ёмкость?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю ...
AlexV
07 мар 2021, 20:34
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для контура приточной вентиляции
Ответы: 12
Просмотры: 10697

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Можно.

Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
AlexV
07 мар 2021, 15:46
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для контура приточной вентиляции
Ответы: 12
Просмотры: 10697

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Добрый день! Вопрос спецам.

В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию ...