Найдено 20 результатов
- 12 апр 2021, 09:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
Тема умерла, да и хрен с ней, а вот котел живет. В итоге, я делаю вывод, что 125 ошибка в моем случае приходила ввиду отсутствия изменений температуры датчиков при монотонной продолжительной работе. А это косяк ПО платы котла, который в новой прошивке убрали. Вот только котлы на продажу идут со ...
- 06 апр 2021, 15:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
Ну чтож, пока всё хорошо. Правда переключение режимов без необходимости доставляет неудобства. К сожалению, в контроллере можно запрограммировать только 4 режима работы. У меня это Дома, Отпуск, Сервис, Лето. Работа на нагрев бойлера в этих режимах разные. Так что создать ещё режимы, немного ...
- 02 апр 2021, 17:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Понимаю, желание списать все на ПО котла непреодолимо, но ... таких котлов - множество (!!!), а проблем - единицы, а может и исключения. ;) Согласен, желание велико, я просто зажат в угол этой проблемой. Но не опускаю руки. Вот что есть:
По мимо кода ошибки, есть ещё Внутренний код, который ...
По мимо кода ошибки, есть ещё Внутренний код, который ...
- 01 апр 2021, 17:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
И вот она, уже почти родная ошибка 125 опять пришла. Пришла в момент монотонной работы. На этот раз держался долго. Было время, когда котел тактовал. На улице было тепло. Сейчас по холоднее, и котел нашел то самое равновесие, при котором температуры подачи и обратки долгое время не меняются. Мне ...
- 01 апр 2021, 17:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Как-то странно эта новость выглядит Тут уж "за что купил, за то и продал". Но то, что модуляция не участвует, по словам специалиста было подтверждено. Только скорость встроенного насоса и дельта t. Мне даже как то странно. При работе на отопление в режиме эконом, дельта t будет градусов 8, а при ...
- 31 мар 2021, 22:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Что как бы намекает... Обратные клапана в СО имеются? Обратные клапана стоят уже на коллекторе после гидрострелки на всех лучах. В магистрали от котла до гидрострелки ничего нет.
В моём котле есть защита от недостаточной циркуляции, об этом сообщит ошибка Е25. Полагаю, что кроме дельты ...
В моём котле есть защита от недостаточной циркуляции, об этом сообщит ошибка Е25. Полагаю, что кроме дельты ...
- 31 мар 2021, 10:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
:facepalm: Ну что тут скажешь... своевременно поступившая информация! :shock: Остальное можно было не печатать, я считал, что газ сетевой. На этом газгольдере была замена редуктора давления. Предыдущий никак не хотел убавлять. На то время у меня был как раз газоанализатор в доступе. Да там и так ...
- 30 мар 2021, 20:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Потому, что это метод "научного тыка". Своеобразная залипуха, имхо. Да кто же спорит, но есть ситуация, и надо что то делать. Вот и залипаем.
Если "упираться" в газовый клапан, то необходим газоанализатор. Это будет грамотный и правильный подход. И опять верно. Но, к сожалению, лично у меня нет ...
Если "упираться" в газовый клапан, то необходим газоанализатор. Это будет грамотный и правильный подход. И опять верно. Но, к сожалению, лично у меня нет ...
- 30 мар 2021, 17:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Не имеет смысла это делать. Если уровень модуляции участвует в формуле определения ошибки 125, то очень даже имеет. Вы, пожалуйста, объясните, почему нет?
Я могу лишь только высказать своё предположение. Душим клапан. Котел стремиться получить целевую t подачи, и при этом повышает уровень модуляции ...
Я могу лишь только высказать своё предположение. Душим клапан. Котел стремиться получить целевую t подачи, и при этом повышает уровень модуляции ...
- 24 мар 2021, 22:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ошибка пришла снова. Но после придушивания газового глапана, котел держался трое суток, что больше среднего, но ничего не доказывает. Провел замеры термодатчиков подачи и обратки. Будучи снятыми, показания одинаковые. Поменял местами на удачу. Ещё немного придушил клапан. Если не поможет, попробую ...
- 21 мар 2021, 05:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Вообщем я конечно же не исключаю ситуацию действительно с затруднением циркуляции. Да, я уверен, что тут всё в порядке, но никто и никогда не может дать 100% уверенности. Я это понимаю. Но для решения задачи я всегда пытаюсь всё упростить. Отключить то, чем можно пожертвовать в данный момент ...
- 21 мар 2021, 05:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
значит всё вышеописанное я зря писал Да, наверное действительно зря... Вы не прочитали мой вопрос по поводу алгоритма определения ошибки 125, зашитого в плату котла.
это не расчет гидрострелки Да, я полностью с Вами согласен, это не расчет. Но читаем текст выше, всё понимаем, и делаем выводы ...
это не расчет гидрострелки Да, я полностью с Вами согласен, это не расчет. Но читаем текст выше, всё понимаем, и делаем выводы ...
- 20 мар 2021, 20:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
А вот калькулятор не согласен, там предлагается диаметр от 70мм до более 130мм Размеры гидрострелки МКС 70 60 х 60. Переводим в круг, диаметр получается примерно 68мм. Я бы не был так уверен, что совсем уж беда. Даже чистый фильтр будет создавать сопротивление в разы больше, чем всё остальное ...
- 20 мар 2021, 18:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
А вот калькулятор не согласен Пойду посмотрю что там насчитают калькуляторы. Но чисто логически, зачем присоединительный диаметр гидрострелки больше чем у котла?
Косвенным подтверждением является то, что грязюка летает по системе. Да, это так, грязюки много, система собрана из новых материалов, не ...
Косвенным подтверждением является то, что грязюка летает по системе. Да, это так, грязюки много, система собрана из новых материалов, не ...
- 20 мар 2021, 18:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
проблема - гидрострелка.
Гидравлический разделитель МКС 70 кВт. Максимальная мощность котла 60 кВт. Присоединительный диаметр котла 1". У гидрострелки 1 1/4. Ну не знаю. По моему достаточно. Трубы, да, 32 металлопласт. Согласен, на пределе, но и не заужено. Трасса небольшая. Фильтр Honeywell FF06 ...
Гидравлический разделитель МКС 70 кВт. Максимальная мощность котла 60 кВт. Присоединительный диаметр котла 1". У гидрострелки 1 1/4. Ну не знаю. По моему достаточно. Трубы, да, 32 металлопласт. Согласен, на пределе, но и не заужено. Трасса небольшая. Фильтр Honeywell FF06 ...
- 20 мар 2021, 16:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Кстати, в пятницу как уже писал, я немного задушил газовый редуктор. Котел отреагировал на это повышением модуляции, чтобы выйти на целевую температуру подачи. 125 ошибки пока нет. Время конечно прошло мало. Посмотрим проработает ли до понедельника. Если мое предположение по логике вычисления ошибки ...
- 20 мар 2021, 15:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Как подключен? Есть бойлер и есть бассейн, бассейн греется через теплообменник. Насос загрузки бойлера установлен на коллекторе после гидрострелки. Насос бойлера управляется газовым котлом. В момент перехода на бойлер, насосы отопления останавливаются, а насос загрузки бойлера запускается. Этим ...
- 20 мар 2021, 14:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Нет...
Вы получите столько тепла, сколько расчитает котёл,
Да согласен, столько же. Я неправильно изложил мысль. Тепла будет столько же, при этом процент модуляции больше. Стремясь выйти на целевую t подачи, котел компенсирует увеличением процента модуляции зажатый винт газового редуктора ...
- 20 мар 2021, 01:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Спорное заявление, если выскакивает ошибка, значит с протоком явно не всё впорядке. Стрелки ж разные бывают,
Стрелка с диаметром 1 1/4", трубы 32 металлопласт. Заужений нет, только фильтр, но он большой. Идеальные условия. То что за стрелкой не будет мешать протоку, для того она и нужна, если ...
- 19 мар 2021, 22:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 33885
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Тоже периодически ошибка 125. Давайте разбираться. Котел работает на гидрострелку. Затруднений протока тут нет. Трубы 32 металлопласт. На обратке установлен фильтр. Ранее был косой, быстро забивался шламом. Сейчас дюймовый honeywell. По сравнению с косым, сетка и колба очень большие. Так как сетка ...