Найдено 42 результата

instal13
15 ноя 2021, 10:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Здравствуйте.
Приехал специалист по ТО котлов. Странность увидел. Сразу стал копаться в параметрах и нашёл, что мах модуляция (Р13 в моём котле) стоит на 5%. Параметр поменяли на 100% котёл заработал нормально.
Параметр никто не трогал и он самопроизвольно менялся. В ходе ТО нашлось, что старый ...
instal13
10 ноя 2021, 08:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


См. в сторону ограничительного параметра максимальной температуры теплоносителя

Я уже словил эту проблему как поставил контроллер. У меня с ранее стоявшего комнатного термостата была задана верхняя планка 75. И контроллер не мог её преодолеть. Я тогда нашел эту особенность, подключил комнатный ...
instal13
10 ноя 2021, 05:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


Бред, в режиме ПЗА температура теплоносителю вычисляется почти мгновенно, нет ни какого многочасового входа в режим

Поэтому и есть ощущение, что не контроллер повлиял на появление странного режима работы котла. Контроллер отрабатывает верно. Мгновенно меняет целевую температуру воды в СО ...
instal13
09 ноя 2021, 18:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


В какой, всё же, режим вы загнали контроллер?

Простите, пожалуйста, я видимо думал что ответил на него. Такого выбора в контроллере нет, по крайней мере прямо так они не называются.
Сейчас контроллер работает в режиме, называемом "по кривой ПЗА", по датчику температуры контроллера берётся ...
instal13
09 ноя 2021, 18:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Starik писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Отключи, таки, этот хит от котла или котел от хита и дай ему жить (котлу) несколько дней самостоятельно, а потом порассуждаешь
Обязательно так и сделаю. Сейчас внимательно слежу за котлом, как он войдёт в тот режим сразу отключу всё обвесы и понаблюдаю что измениться.
instal13
09 ноя 2021, 18:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


Целевая уставка, это из вашей головы, вами же придуманная.

Так ли важна точная терминология если люди друг друга понимают? :) уставка или целевая температура теплоносителя. :D терминологическая педантичность, к счастью, критична только в юриспруденции.

Смысл в команде котлу поддерживать на ...
instal13
09 ноя 2021, 17:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


Какие регуляторы использует, как они включаются и для чего вообще нужны, ну и как это в целом отражается на работе котла.

Нуу, наверное, не так всё некомпетентно. Я понимаю, что от контроллера в котёл идёт только целевая, температура и флаг "запрос тепла". Остальные параметры только читаются ...
instal13
09 ноя 2021, 11:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


Повторюсь, котел - исполнитель, это "навес" загоняет его в ступор, имхо, возможно своим кривым ПО.

Я так же первым делом подумал и запросил техподдержку "обвеса". Как они докопаются я сразу учту это в формулировании своего запроса.
Но обвес почти год работал штатно без нареканий и вот так ни с ...
instal13
09 ноя 2021, 09:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

<r><QUOTE author="Starik" post_id="71137" time="1636437452" user_id="6837"><s>[quote=Starik post_id=71137 time=1636437452 user_id=6837]</s>
Может перезагрузить надо было (хет и котел до кучи)?
<e>[/quote]</e></QUOTE>
Перезапускал оба одновременно (котел и майхит) в течение периода "странной" работы ...
instal13
09 ноя 2021, 08:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


И откуда же он её берет?

С датчика температуры к контроллеру подключенного. Датчик точно работает нормально, тк его значения адекватные

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:

Тут не понятно, это ручной режим, прямое управление котлом или, всё же регулятор ПИД применяется по теплоносителю ...
instal13
08 ноя 2021, 20:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок


Это вы что то перемудрили с этим искусственным интеллектом...

Да какой там искусственный интеллект :) контроллер берёт температуру на улице и по кривой ПЗА шлёт в котёл целевую температуру воды. Регулирования по температуре воздуха в помещении у меня нет. У меня на каждом радиаторе своя ...
instal13
08 ноя 2021, 18:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Starik писал(а): 08 ноя 2021, 18:22 Для ответа на этот вопрос, котел надо подключить штатно, без "обвесов", в смысле, хетов и прочего
То есть требуется исключить влияние контроллера? И понаблюдать как себя ведёт котёл без него.
Я правильно понял суть?
instal13
08 ноя 2021, 16:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
Ответы: 31
Просмотры: 4802

Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок

Здравствуйте,
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования ...
instal13
11 май 2021, 12:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Bahus писал(а): 11 май 2021, 12:29 Не могу сказать ничего по этому поводу
Илья, может у вас есть знакомый по таким вопросам или даже по конденсационникам, которому можно написать мои вопросы?
Я не навящевый :) долбать не буду, если там пошлют отойду.
instal13
11 май 2021, 12:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

А если запорными клапаном газопровода занизить поступление газа, котел baxi вывалится в ошибку или продолжит на том количестве и давлении, которое имеется? Или у разных моделей baxi на этот счет разное поведение?

И если всё получится, такие ситуации не вредны котлу?
instal13
11 май 2021, 11:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Bahus писал(а): 11 май 2021, 11:27 Есть алгоритм - работаем с ним
Получается алгоритм сначала поднимает модуляцию высоко, а потом опускает и уже держит не выше Р13?
И этот первоначальный скачок не задается параметрами?
instal13
11 май 2021, 11:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Здравствуйте, Илья.
Bahus писал(а): 11 май 2021, 11:19 У Baxi, алгоритм именно такой. Выход на максимум, потом модуляция
Это жестко зашито? Тюнинг прошивки бывает? Альтернативные прошивки?

И в какой момент работает ограничение в размере модуляции, взятой из параметра Р13?
instal13
06 май 2021, 11:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Starik писал(а): 06 май 2021, 11:01 Огорчу, контроллер тут не при чём. По-другому котлы не работают, на то есть серьёзные причины.
Понял, спасибо. Можете дать ссылку, чтобы почитать матчасть по этим причинам? Чтобы мне разобраться.
instal13
06 май 2021, 10:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Илья, здравствуйте. Можно у вас еще по спрашивать про некоторые аспекты котлов baxi?

1. Первый вопрос про алгоритм регулирования модуляцией. Наблюдая за тактованием и тем как оно формируется работой котла я заметил, что при выходе из межтактового ожидания котел практически всегда сразу ...
instal13
13 апр 2021, 17:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Да, я понял, Илья.
Спасибо всем за помощь. Тема закрыта.

Илья, а бывают газовые конденс.котлы с минимальной мощностью 0,6-0,8квт? Как в современных твердотопливных, которые могут неделю тлеть на брикетах и выдавать такую мин.мощность. Чтобы продлить режим модуляции на позднюю весну. Или такие ...
instal13
13 апр 2021, 16:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Bahus писал(а): 13 апр 2021, 16:33 На этот вопрос не имею ответа. Честно говоря и целесообразность сомнительна. Для меня, по крайней мере.
Но может быть этот гистерезис +/-5° в режиме минимальной мощности где настраивается? И его можно сделать +/-2°? Это бы уже сделало колебания минимальными, причем штатными средствами.
instal13
13 апр 2021, 15:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


Так котел у вас так и делает вроде.

Илья, спасибо вам большое. Наконец все встало на места. Это штатный режим работы котла при граничных условиях по теплозапросу.

А можно ли (имеется ввиду не опасно ли для котла) в этом пограничном режиме минимальной модуляции интеллектуально управлять целевой ...
instal13
13 апр 2021, 12:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


Модуляция нулевая - теплопотери ниже минимума котла. Соответственно котел не может поддерживать температуру без циклического включения-выключения.

Но он в режиме "якобы нулевой" модуляции работает часами непрерывно. При это реально он топит непрерывно, не тактуя. Хотя и рапортует в интерфейс об ...
instal13
11 апр 2021, 13:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке

Но в следствие чего тогда он совершенно нормально, часами/днями непрерывно держит целевую температуру при теплопотреблении выше 5-6вт? В этот момент целевая температура выше 60 градусов. Точно не кондесат.режим.
Стоит только модуляции стать выше 0 ноля, так он идеально держит целевую температуру ...
instal13
11 апр 2021, 11:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


сюда циферки, пожалуйста, что-то типа: установлено нагреть до 52 градусов, а нагрел до 57

Сегодня:
9:58 модуляция 4.2%, уставка 56, подача 56, обратка 52
10:02 модул 0, пламя есть, уставка 56, подача 57.4, обр 51
10:09 модул 0, пламя есть, уставка 56, подач 59.2, обр 51.8
10:19 модул 0, пламя ...
instal13
11 апр 2021, 10:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


пока Вы закончите свой проект или будете только видеть финиш его, котёл к этому времени придётся менять

Ничего страшного. Такова жизнь. Не все планы исполняются и не все цели достигаются. Я за 15 лет 5 профессий сменил, совершенно не планируя этого заранее :) . Непредвиденного в жизни больше ...
instal13
11 апр 2021, 06:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


54 на подаче при +8 за бортом? Не дофига? Мож с кривой поиграться?

У меня высокотемпературная система. Теплых полов нет. Конденсационник взят под будущий постепенный переход на тепл.полы (который несколько лет займет, если вообще получится завершить полностью). Сейчас котел работает как обычный ...
instal13
06 апр 2021, 07:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


какую температуру подачи задает котлу твой девайс

Извиняюсь за нечеткость ответа, я не намерено. 58 и 59 градусов в примере как на картинке.

Просто температура из-за ПЗА в течение дня сильно меняется. От 64 градусов ночью и рано утром (при 0 на улице) до 54 днем (при +8-10 на улице). И ...
instal13
05 апр 2021, 17:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Ответы: 66
Просмотры: 13646

Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке


Какая потребная (заданная) температура подачи в СО в этот момент? Что от котла требует выполнить тот девайс, который к котлу подключен?

Ну вот, например, позавчера. Несколько часов идеально, несколько часов нулевая модуляция, но греет. Целевая температура понизилась на 1 градус, значит ...

Перейти к расширенному поиску