tsv63 , 27.2 там нет, там есть 27, это как я понимаю мой случай, и про перемычку там ничего нет.
Вы наверное имели в виду 28.2 Подключение зонального оборудования. Я могу ошибаться, но по-моему это не мой случай. Из того, что мне понятно из этой схемы, там подключаются несколько термостатов, и они ...
Найдено 10 результатов
- 30 сен 2021, 17:52
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
- Ответы: 53
- Просмотры: 25305
- 30 сен 2021, 15:59
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
- Ответы: 53
- Просмотры: 25305
Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
ivabazo , ну в инструкции про перемычку не нашел ни слова. интересно...
Я тоже. Но к сожалению при формальном прочтении инструкции не всегда получаешь правильный результат. Например вот здесь обсуждалось - по инструкции можно высветить давление в цифровом виде на дисплее, а на практике ...
- 30 сен 2021, 15:16
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
- Ответы: 53
- Просмотры: 25305
Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
Я их не спрашивал, т.к. мне кажется, что этот вопрос больше к котлу относится, чем к контроллеру. Но если я здесь ответ не получу, тогда попробую у них узнать.
- 30 сен 2021, 14:57
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
- Ответы: 53
- Просмотры: 25305
Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2
Друзья, проясните пожалуйста следующую вещь.
Котел Luna-3 240i (просто, не comfort), в схеме подключения Zont по OpenTherm:
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=182
указано, что кроме собственно подключения контроллера к разъему CN7, нужно еще удалить перемычку из колодки M-1. Это ...
Котел Luna-3 240i (просто, не comfort), в схеме подключения Zont по OpenTherm:
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=182
указано, что кроме собственно подключения контроллера к разъему CN7, нужно еще удалить перемычку из колодки M-1. Это ...
- 30 сен 2021, 14:33
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Не рассматриваете котлы Luna Platinum Plus или Duo Tec MP?
Данные котлы передают по цифровой шине (LPB) значение давления и совместимы с нашими контроллерами MyHeat
Рассматривал, но отказался. Я понял, что большой экономии от конденсационного котла в моем конкретном случае я не получу, поэтому ...
- 27 сен 2021, 22:03
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Пожалуйста http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0
Всё, что вам нужно, сопоставить ID с описанными в протоколе OpenTherm.
Спасибо, очень ценная таблица!
Конечно, там далеко не все модели котлов, и хотелось бы, чтобы производитель сам публиковал такие данные для всех моделей ...
- 26 сен 2021, 15:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Интересно, а есть ли где-нибудь документы с подобной информацией по поддерживаемым параметрам OpenTherm в разных моделях котлов? Это ведь важно знать еще на этапе проектирования, чтобы понять, какое доп. оборудование нужно приобретать и монтировать.
- 26 сен 2021, 00:22
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Понял, большое спасибо, очень помогли!
- 25 сен 2021, 22:17
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Спасибо. Меня особенно интересует Luna-3 Comfort, как у Вас, и вот в инструкции на него:
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_3-comfort-kotly_instruktsiya.pdf
, на стр. 67, описаны параметры, которые можно выводить на цифровой дисплей, и среди них:
“P BAR” - давление воды в системе отопления ...
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_3-comfort-kotly_instruktsiya.pdf
, на стр. 67, описаны параметры, которые можно выводить на цифровой дисплей, и среди них:
“P BAR” - давление воды в системе отопления ...
- 25 сен 2021, 20:14
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Давление теплоносителя по OpenTherm
- Ответы: 12
- Просмотры: 6315
Давление теплоносителя по OpenTherm
Здравствуйте!
Подбираю котел с возможностью удаленного управления и мониторинга через Zont. Важным аспектом является необходимость видеть давление теплоносителя. Хотелось бы обойтись без установки отдельного цифрового манометра.
В связи с чем возник вопрос - в каких из нижеперечисленных моделей ...
Подбираю котел с возможностью удаленного управления и мониторинга через Zont. Важным аспектом является необходимость видеть давление теплоносителя. Хотелось бы обойтись без установки отдельного цифрового манометра.
В связи с чем возник вопрос - в каких из нижеперечисленных моделей ...