Найдено 12 результатов
- 06 ноя 2024, 14:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
- Ответы: 2
- Просмотры: 908
Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
Снимаю шляпу перед Вашим опытом и интуицией. На проблемном котле F15 было 100. Я как то пропустил при проверке и сравнении. Поставил на 0. Работает на 42% мощности
Спасибо !!!

- 05 ноя 2024, 20:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
- Ответы: 2
- Просмотры: 908
Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
День добрый.
Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно ...
Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно ...
- 18 окт 2021, 18:35
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Видимо, придется так и сделать . Ставить 24квт lunа 3 со встроенным трехходовиком, запитывать бойлер от котла, а второй настенник потом выводить напрямую на теплообменник бойлера . Пусть будет греться на пару дней больше, на поддержку и 30 квт хватит. Резерв обеспечу ручным переключением и обвязкой ...
- 14 окт 2021, 18:40
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Спасибо большое за ответ!
Отлично, с гидравликой разобрались, те есть кипяток может появится исключительно в стрелке и при некорректной настройке работы циркуляционного насоса. при попытке включать /отключать бойлер силами платы котла, а не внешней автоматике.
Вы не подумайте, я не "топлю" за БКН ...
Отлично, с гидравликой разобрались, те есть кипяток может появится исключительно в стрелке и при некорректной настройке работы циркуляционного насоса. при попытке включать /отключать бойлер силами платы котла, а не внешней автоматике.
Вы не подумайте, я не "топлю" за БКН ...
- 11 окт 2021, 22:19
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Мой дед так строил, отец так строил... Зачем такую чепуху печатать? Если нет желания понимать что пытаюсь донести, то хотя бы хамить не нужно, идет?! ;)
К стати, совсем недавно тут появлялись вопросы о том, что делать с доп. насосами зимой (откуда брать сигнал) и как греть подключенный после ...
- 11 окт 2021, 18:02
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Я понял. Конструктивный диалог. Мой дед так строил, отец так строил, .... а как ответить на вопрос откуда в СО возмется кипяток, так сразу тяжело стало... , в гидрусе и у производителей котлов работают двоечники и своими каскадныеми схемами с загрузкой БКН от гидрострелки смущают неокрепшие мозги ...
- 11 окт 2021, 16:04
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Вот сейчас не понял от слова совсем.
Откуда в СО кипяток, если каждый контур СО с теплыми полами имеет свою насосную группу с трехходовым смесительным клапаном и при загрузке бойлера должны отключаться все циркуляционники насосных групп СО? И летом и зимой и в межсезонье прицип один - кипяток в ...
Откуда в СО кипяток, если каждый контур СО с теплыми полами имеет свою насосную группу с трехходовым смесительным клапаном и при загрузке бойлера должны отключаться все циркуляционники насосных групп СО? И летом и зимой и в межсезонье прицип один - кипяток в ...
- 11 окт 2021, 09:44
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
то есть бкн с насосом подключены к стрелке Это именно то, что делать не рекомендуется, от слова - совсем. ;) БКН перед стрелкой подключается.
Когда я спрашивал, почему, кроме приоритета ГВС ничего другого не слышал. Бкн все равно ведь кака он подключен, главное чтобы вода там градусов 80 ...
- 10 окт 2021, 21:55
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Почитал, посчитал, посмотрел кто все это будет настраивать в случае поломки и как много у нас спецов по настройке e8, загрустил и подумал а зачем каскад, если ни модуляция, ни попеременная работа котла в автоматическом режиме, ни погодазависмые плюшки не нужны от слова совсем.
Если один котел 24 ...
Если один котел 24 ...
- 04 окт 2021, 15:28
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Если быть точным 45 квт.
Так возвращаюсь к вопросу:
E8 c какими котлами (можно конвекционными, модуляция не нужна особо) будет нормально работать по следующему функционалу:
- включение по команде / времени обоих котлов по контуру отопления на максимальную мощность, и выключение одного из котлов а ...
Так возвращаюсь к вопросу:
E8 c какими котлами (можно конвекционными, модуляция не нужна особо) будет нормально работать по следующему функционалу:
- включение по команде / времени обоих котлов по контуру отопления на максимальную мощность, и выключение одного из котлов а ...
- 01 окт 2021, 20:16
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
На бассейн примерно 45-50 квт нужно будет. Настенник на 24 квт закрывает все потребности. Когда ночью включается циркуляция / очистка / подогрев по расчетам нужно 50 квт на теплообменник, то есть оба котла. Включаться должны по команде с реле. Как без каскада? Ставить отдельный на 1.49 - это уже ...
- 30 сен 2021, 21:33
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Каскад одноконтурных турбированных котлов
- Ответы: 19
- Просмотры: 10187
Каскад одноконтурных турбированных котлов
Доброго времени суток
Подскажите , по системе «на вырост»:
если ставить сейчас турбированный одноконтурный настенный котел для работы с БКН,
А потом, если все- таки когда нибудь будет бассейн и нужно будет удвоить мощность - поставить еще один такой де для работы в каскаде с автоматикой.
Какая ...
Подскажите , по системе «на вырост»:
если ставить сейчас турбированный одноконтурный настенный котел для работы с БКН,
А потом, если все- таки когда нибудь будет бассейн и нужно будет удвоить мощность - поставить еще один такой де для работы в каскаде с автоматикой.
Какая ...