Найдено 5 результатов

qven47
28 июн 2023, 13:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
Ответы: 5
Просмотры: 1963

Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.

сегодня буду пробовать снимать вторичный теплообменник и смотреть трех ходовой
qven47
27 июн 2023, 15:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
Ответы: 5
Просмотры: 1963

Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.

Может ли быть проблема в фильтре очистки, установленный на обратке по отоплению в котел. фильтр тимовский (бронзовая колбы 32) с довольно мелкой сеткой
qven47
27 июн 2023, 10:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
Ответы: 5
Просмотры: 1963

Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.

Добрый день. Duo-tec Compact 28 + теплый пол. 2 зимы прогревал дом во время строительных работ. месяц назад переехали в дом, отключил с меню отопление оставил ГВС, порадовался количеством и качеством нагрева горячей воды (напор хороший температура не пульсирует держит ровно) на протяжении месяца ...
qven47
10 окт 2021, 10:57
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.
Ответы: 3
Просмотры: 9955

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.


Думаю, что в таком случае подмес не нужен. Останется сбалансировать систему имеющимися кранами (и полотенчики поджать, у них же самое маленькое сопротивление), может расходомеры туда тоже установить. И дополнительный насос лучше отдельно в розетку включать, плата котла не дешево стоит, а значит ...
qven47
09 окт 2021, 18:29
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.
Ответы: 3
Просмотры: 9955

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Добрый день.
Прошу помощи в решении моей задачки)
Дом, два этажа каждый по 120 м2, оба этажа закатаны сшитым полиэтиленом д16мм (теплый пол). На каждом этаже по гребенке на 9 контуров с расходомерами, в среднем контур +-80 метров. Обогрев только теплыми полами, Южный регион. На каждом этаже по ...