Найдено 6 результатов

vaawva
18 окт 2021, 20:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

я понимаю но по факту с какой силой необходимо вставить картридж в гидрогруппу - простым надавливанием не доходит до штатного положения 4-5 мм, притом что родной входит и выходит с характерным звуком. В гидрогруппе имеется характерная неровность (сужение диаметра в районе перепуска на отопление ...
vaawva
17 окт 2021, 17:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Всем спасибо, нужен совет - 3-х ходовой клапан моего котла отличается от рекомендованного, где искать или доработать напильником?
https://ia.wampi.ru/2021/10/17/IZOBRAZENIE_viber_2021-10-17_15-55-19-785.jpg

Отправлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды:
1. Вопрос при заполнении малого контура ...
vaawva
11 окт 2021, 22:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Спасибо. Согласен. Осталось дело техники - правда сам газовые котлы пока еще не ремонтировал. А здесь надо слить воду с котла, и желательно затем заполнить его без воздушных пробок. Адекватного мастера найти пока не могу. Или болеют или очень заняты - температура сейчас резко упала, народ котлы ...
vaawva
11 окт 2021, 19:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Логично утечка в режиме отопления приводит к падению давления в контуре отопления.
В чем мои заблуждения по поводу работы котла в штатном режиме - малый контур циркуляция насосом, теплообмен рабочие газы - теплоноситель в верхнем теплообменнике, теплообмен теплоноситель - ГВС в нижнем. В режиме ...
vaawva
11 окт 2021, 09:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Спасибо. Если можно 2 вопроса:
1. Насколько опасна в режиме ГВС для котла работа двух контуров одновременно: я так понимаю насос работает, смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления, но там и температура ГВС.
2. (Для ...
vaawva
10 окт 2021, 11:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления
Ответы: 14
Просмотры: 3798

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Здравствуйте.
Нужна консультация перед приходом "мастера"
Имеем котел Fourtech 24f 2012 года выпуска.
Регион Крым, официальных сервис центров я так понимаю нет.
Установщики отвалились от ТО в 2016 году.
Возникла проблема:
нагрев отопления в режиме ГВС при открытом кране расхода ГВС и ...