Найдено 7 результатов
- 02 ноя 2021, 15:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
Недавно поставил connect+,все отлично работает. Из Ваших постов не понятно,какой режим управления котлом выбран?
Отправлено спустя 19 минут 13 секунд:
У меня например выбрана конфигурация
,,Цифровое управление котлом с ПИД регулированием. У Вас что за конфигурация выбрана? Не зная этого трудно ...
- 27 окт 2021, 11:25
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
температура не поднимается выше 42 а поддерживается на около 40. Вы, возможно, перепутали график модуляции горелки.
- 27 окт 2021, 10:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
вы хотите видимо сказать что я должен вместо 0 написать 5 градусов минимальная температура теплоносителя? если так, то я пробовал и у меня становится еще худе котел начнет тактовать каждые 10 мин (установка котла у меня 10 мин между розжигами).
- 27 окт 2021, 10:22
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
Причем оно в моем случае? я читал и знаю как оно работает. Только оно работает в режиме выключенного котла и при 5 гр.Starik писал(а): 26 окт 2021, 14:35 Прочитай хотя бы из любопытства, как работает режим антизамерзания. Это для первого скрина комментарий.
поясните что вы имели ввиду.
- 26 окт 2021, 10:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
и еще настройки
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Основной вопрос почему когда Зонт с котлом довели температуру в помещении до нормы и Зонт дал команду котлу выключить отопление, котел выключил, но после стал жить своей жизнью? В настройках котла перемычка отключена а параметр Р10=1
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Основной вопрос почему когда Зонт с котлом довели температуру в помещении до нормы и Зонт дал команду котлу выключить отопление, котел выключил, но после стал жить своей жизнью? В настройках котла перемычка отключена а параметр Р10=1
- 26 окт 2021, 10:45
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
Вот, прикладываю графики и настройки.
- 25 окт 2021, 15:50
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12717
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
Всем привет!
У меня котел Baxi Nuvola Duotec+ и только что появившийся в продаже Зонт Коннект Плюс.
Подключил, все работает, но есть одна БОЛЬШАЯ проблема. кратко опишу ее так, Зонт включает котел когда надо включать и тут претензий нет, а вот когда надо выключать, он выключает отопление (график ...
У меня котел Baxi Nuvola Duotec+ и только что появившийся в продаже Зонт Коннект Плюс.
Подключил, все работает, но есть одна БОЛЬШАЯ проблема. кратко опишу ее так, Зонт включает котел когда надо включать и тут претензий нет, а вот когда надо выключать, он выключает отопление (график ...