Найден 41 результат
- 20 дек 2021, 12:45
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Там не поймешь. Насос то один и на СО и на загрузку БКН.
- 20 дек 2021, 12:01
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
UPD техподдержка сообщила что передала информацию разработчикам, вроде как выкатят на тесты прошивку.
- 01 дек 2021, 09:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
ну она вроде как активна итак.. только вот задержка вырисовывается 
Тяжело гадать не видя что там за кулисами происходит внутри зонта...

Тяжело гадать не видя что там за кулисами происходит внутри зонта...
- 01 дек 2021, 08:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
До таких тонких настроек пользователю Зонта не добраться...
А что физически означает этот флаг? и что значит central heating (CH)ot_ch command~
ot_ch enable or disable central heating (CH). The Boiler follows the ot_tboiler temperature setpoint.
- 01 дек 2021, 05:09
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия перехода ГВС->CO без задержки, должен быть то же = true, но со своими ...
- 30 ноя 2021, 11:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Трехходовик, термодатчик в БКН подключены к плате котла, загрузкой БКН управляет котел. Зонт по опентерму управляет ГВС(говорит котлу по опентерму что надо ГВС такой то Т.,)
Есть просто вариант когда Трехходовик, Термодатчик подключены непосредственно к ЗОНТу и Зонт управляет загрузкой БКН, котел ...
Есть просто вариант когда Трехходовик, Термодатчик подключены непосредственно к ЗОНТу и Зонт управляет загрузкой БКН, котел ...
- 30 ноя 2021, 07:59
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
tsv63, Все понял, запостил на форумхаусе там вроде есть офф представитель МикроЛайна.
Спасибо!
О результатах тут отпишусь.
Спасибо!
О результатах тут отпишусь.
- 30 ноя 2021, 03:57
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Вот и говорю что или зонт криво запрос формирует, либо котел как-то не так отрабатывает эти запросы.
У вас задержки нету в аналогичной конфигурации?(Котел с подключённым к нему трехходовым+БКН, загрузкой БКН управляет котел.)
У вас задержки нету в аналогичной конфигурации?(Котел с подключённым к нему трехходовым+БКН, загрузкой БКН управляет котел.)
- 29 ноя 2021, 19:08
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
UshakovAA , нет, не баг, как бы не хотелось так думать, а алгоритмы работы. Смиритесь с этим, хотелку котел отработает только в дискретном (вкл/выкл) режиме.
если этой задержки(при переключении режима гвс-Отопление ) нету на луна3 комфорт с опентермовской родной мордой - то баг. Да и даже если ...
- 29 ноя 2021, 18:54
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Явно какой-то баг либо в мозгах котла, либо в командах зонта. Поэтому и призывал помощи, в надежде что здесь есть компетентные люди.
А явно докажет это повторение этой проблемы на луна3 комфорт(с мордой опентермовской).
Спасибо за ваши ответы и умозаключения, но вопроса по сабжу они не решают ...
А явно докажет это повторение этой проблемы на луна3 комфорт(с мордой опентермовской).
Спасибо за ваши ответы и умозаключения, но вопроса по сабжу они не решают ...
- 29 ноя 2021, 17:40
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Какие вычисления? Вы о чем? Идёт постоянный запрос тепла конкретной температуры теплоносителя. Никаких вычислений котел не ведёт в этот момент.
- 29 ноя 2021, 15:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
таки не понимаю. Почему без зонта нету этой задержки равной ф18 при переходе гвс-Отопление, а при подключённом зонте она появляется.
- 29 ноя 2021, 15:18
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
О перемычке нет ни слова в мануале.
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
- 29 ноя 2021, 13:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Не понимаю куда вы клоните. 00 - игнорируем вообще этот вход, 01 - приоритет входа, греем на макс пока он не разомкнется, 02- запускаем котел только с разрешения внешнего термостата но в с выставленной Т по опентерму.
- 29 ноя 2021, 13:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
наличие перемычки = запрос тепла от внешнего термостата которого нету.
Точнее понятно:
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В ...
Точнее понятно:
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В ...
- 29 ноя 2021, 13:41
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Конфигурация установочных параметров отопления (set point) дистанционный пульт / комнатный термостат
00 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультом
01 = Для DIMS 26 SMCOL02: выбор наивысшей температуры подачи между установкой на плате и ...
00 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультом
01 = Для DIMS 26 SMCOL02: выбор наивысшей температуры подачи между установкой на плате и ...
- 29 ноя 2021, 13:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Да конечно, если бы он не знал он бы и не рулил ГВС...
- 29 ноя 2021, 13:28
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Все верно! Я так же понимаю.
Но получается так, что параметр отрабатывает после того как горелка погасла в режиме ГВС!
Такое чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому и сидит ждет эти Ф18
Без зонта нету этой задержки. С зонтом она ...
Но получается так, что параметр отрабатывает после того как горелка погасла в режиме ГВС!
Такое чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому и сидит ждет эти Ф18
Без зонта нету этой задержки. С зонтом она ...
- 29 ноя 2021, 13:18
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Установки управляющих параметров системы отопления
F18 - Время ожидания между запусками горелки (минуты).
Блокировка горелки с целью предотвращения тактования
Причем именно для режима отопления!
Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.) - из мануала.
Такое чувство что котел ...
- 29 ноя 2021, 13:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Так и понимаю, что пишут:
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры ...
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры ...
- 29 ноя 2021, 13:02
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Так а почему ее нету когда котел работает без ЗОНТа?
- 29 ноя 2021, 12:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
- 29 ноя 2021, 12:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
ну в общем факт - как только управляет зонт, появляется эта задержка. без ЗОНТа задержки нету.
Посмотрел еще у товарищей с аналогичной конфигурацией(LUNA + БКН управляемый котлом) - та же петрушка.
от разницы температур это не зависит, явно какой-то запуск счетчика F18 в котле, после того как ...
Посмотрел еще у товарищей с аналогичной конфигурацией(LUNA + БКН управляемый котлом) - та же петрушка.
от разницы температур это не зависит, явно какой-то запуск счетчика F18 в котле, после того как ...
- 29 ноя 2021, 12:23
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
- 29 ноя 2021, 12:13
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
tsv63 , При откинутом ЗОНТе такого поведения нету. Переключается без задержки, если бы проблема была в этом было бы аналогичное поведение и при отключённом зонте.
Вот выдержка из сообщения ранее:
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после ...
Вот выдержка из сообщения ранее:
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после ...
- 29 ноя 2021, 12:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной - все верно, что запросили то и получаем, котел поддерживает заданную Т. ровно работает без "тактования".
Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка. - не верно, как ...
Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка. - не верно, как ...
- 29 ноя 2021, 11:26
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Расчетная не менялась. Она постоянная.
Видимо на графике плохо видно.
На графиках:
Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО ...
Видимо на графике плохо видно.
На графиках:
Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО ...
- 29 ноя 2021, 11:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
В
расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну?
Это термодатчик на трубе СО(на графике ...
расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну?
Это термодатчик на трубе СО(на графике ...
- 29 ноя 2021, 10:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Выше, в сообщении.tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:53 UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
Расчетная и есть запрашиваемая у котла.
- 29 ноя 2021, 10:49
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
- Ответы: 83
- Просмотры: 21958
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответственности.
На ...