Найдено 10 результатов
Перейти к расширенному поиску
- Ventura
- 28 дек 2021, 15:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
- Ответы: 40
- Просмотры: 14905
Регулировка мощности влияет на скорость нагрева.
Все теперь понял! Спасибо
А из личного опыта, при использовании механического термостата Baxi какую мин и макс мощности лучше установить? И термостат на какое значение поставить оптимально, если нужно получить 23 градуса фактической температуры в ...
- Ventura
- 28 дек 2021, 12:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
- Ответы: 40
- Просмотры: 14905
Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
А собственно для чего производитель дает ...
- Ventura
- 21 дек 2021, 16:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
- Ответы: 40
- Просмотры: 14905
Параметры зависят от СО (инерционность в том числе).
Благодарю за доходчивый ответ. Сегодня купил комнатный термостат Baxi буду его ставить, итак получается теперь все танцы идут от температуры в помещении, то есть к примеру 23 градуса.
- термостат дал сигнал на отключение котла по достижении 23 ...
- Ventura
- 20 дек 2021, 16:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
- Ответы: 40
- Просмотры: 14905
Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
Спасибо за совет, действительно ...
- Ventura
- 17 дек 2021, 16:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
- Ответы: 40
- Просмотры: 14905
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв ...