Найдено 10 результатов

Ventura
19 янв 2022, 13:18
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Ответы: 13
Просмотры: 15244

Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?

Starik писал(а): 19 янв 2022, 13:14
Ventura писал(а): 19 янв 2022, 12:47поэтому мы простые люди...
Воспринимается как: "мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили" (ц. Булгаков), а может и: "мы люди не местные..." :lol:
Простолюдины обыкновенные, котлов в руках не державшие :lol:
Ventura
19 янв 2022, 12:47
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Ответы: 13
Просмотры: 15244

Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?


... не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет, И какой смысл теперь метаться? :) Как говорится: "не мешай железу работать", понимаю, что есть и другая: "когда коту нечего делать..." :lol:
а как же саморазвитие? :popcorn: работа над ошибками? :popcorn: стремление к совершенству ...
Ventura
18 янв 2022, 12:58
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Ответы: 13
Просмотры: 15244

Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?

Подскажите пожалуйста котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление), дымоход 1 метр с учетом одного колена 90 градусов изначально не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет, ставить ее или нет теперь? На что она влияет вообще из практики.
Ventura
30 дек 2021, 14:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Так все таки может кто то подсказать это:

F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
Ventura
28 дек 2021, 15:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.


Регулировка мощности влияет на скорость нагрева.
Все теперь понял! Спасибо
А из личного опыта, при использовании механического термостата Baxi какую мин и макс мощности лучше установить? И термостат на какое значение поставить оптимально, если нужно получить 23 градуса фактической температуры в ...
Ventura
28 дек 2021, 12:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.


Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
А собственно для чего производитель дает ...
Ventura
21 дек 2021, 16:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.


Параметры зависят от СО (инерционность в том числе).
Благодарю за доходчивый ответ. Сегодня купил комнатный термостат Baxi буду его ставить, итак получается теперь все танцы идут от температуры в помещении, то есть к примеру 23 градуса.
- термостат дал сигнал на отключение котла по достижении 23 ...
Ventura
20 дек 2021, 16:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.


Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
Спасибо за совет, действительно ...
Ventura
17 дек 2021, 16:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Потому что о так работал всегда, он же не должен работать беспрерывно?
Нагрел на 5 градусов выше уставки, отключился на время простоя горелки (3 минуты заводская установка)
Ventura
17 дек 2021, 16:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 14905

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Здравствуйте уважаемые специалисты.

Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв ...