Найдено 9 результатов

Сестрорецкий
06 янв 2022, 12:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Спасибо всем, буду разбираться с подачей, это точно ждать сервисников. Главное что с температурой 38 уже можно прожить ещё несколько дней, плюс ГВС удалось нагреть. Тему открыл поскольку не грелось больше 28, а с похолоданием до -10 сегодня дом бы точно остыл.
Сестрорецкий
05 янв 2022, 21:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

А00 -49
А01 - .
А02 - 100
А03 -100
А04 - 55
А05 - 34
А06 -60
А07 - 68 скачет на 67
А08 -00
А09- Е96

Отправлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
Через час А5 -38 больше не поднимается
Переключил на ГВС, снова горит на малом пламени, температура теплоносителя поднимается очень медленно
А02- 80
А05 ...
Сестрорецкий
05 янв 2022, 16:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Жду пока переключится, 4 дня без горячей воды, надо воспользоваться. Догрел до 60 как и установлено переключился на отопление, работает на малом газу…

Отправлено спустя 13 минут 29 секунд:
Отключил уличный датчик температуры, в контуре выставлено 55. Продолжает работать на малом газу, но ...
Сестрорецкий
05 янв 2022, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Пока проверял давление и запускал котёл оставил в режиме зима, ГВС заработало в штатном режиме.
Сестрорецкий
05 янв 2022, 13:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Отключил котёл, открутил на полоборота вводной штуцер на клапане, подсоединил u манометр из прозрачной силиконовой трубки, давление показало большое, перепад больше 200 мм. Запустил котёл давление снизилось до 38 мм. Проверил максимальное на горелке, около 28.
Предыдущая плата давала ошибку Е01 ...
Сестрорецкий
05 янв 2022, 11:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

В розетке 240, ИБП выдаёт 236.
Попробовал переключить просто в розетку, фазировка соблюдена. Запустился без проблем и через 10 секунд снова в минимальный режим ушёл.
ИБП работает дольше котла, уже года 4.
Сестрорецкий
05 янв 2022, 10:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Спасибо, с этого начал. Увеличил F10 до 30. Проверил все и заметил что в F12 последняя ошибка Е96. Ни разу ее не видел на котле. Подключён котёл через ИБП Теплоком, заземление как в розетке, так и на корпусе котла. Плата?
Сестрорецкий
04 янв 2022, 19:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ответы: 20
Просмотры: 4332

ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28

Добрый день! Требуется помощь, поскольку сервисники недоступны.
Неделю назад котёл перестал нагревать теплоноситель больше 38 градусов. Работает в минимальном режиме. Почему это произошло не могу ответить, поскольку случилось ночью и температура в доме упала. Давление на входе есть, смог проверить u ...

Перейти к расширенному поиску