Найдено 10 результатов
- 14 мар 2022, 20:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Проблема решилась. Из за моей невнимательности при замене на новую плату неправильно выставил значение f07. Нужно 01. А у меня стояло 00. Вот поэтому была некопектная работа гвс. Перелапатил все датчики, разобрал сервопривод, поменял вторичный. А тут понимаешь всё просто оказалось. Спасибо за помощь ...
- 26 янв 2022, 23:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Котёл до замерзания работал нормально, следовательно водопровод в порядке
- 26 янв 2022, 17:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Т.е получается крепление шестигранное датчика холла у меня надломленно, раз балтается и реагирует на смещение. Но разве он причина включения котла при включении хол воды? Турбинку доставал, фильтр прочищал, забит особо не был. Интересно, на какой узел или датчик могла повлиять минусовая температура ...
- 26 янв 2022, 15:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Хорошо, тогда вопрос. Почему иногда при включении холодной воды включается котёл, как при включении гор воды?
Отправлено спустя 58 минут 27 секунд:
Какой узел или датчик отвечает за действия того рода?
Отправлено спустя 58 минут 27 секунд:
Какой узел или датчик отвечает за действия того рода?
- 26 янв 2022, 12:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Есть идеи у кого нибудь?
- 25 янв 2022, 21:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Повторюсь, при работе котла в летнем режиме гвс работает безупречно, значит датчик холла скорее всего в порядке, верно? Проблемы начинаются в зимнем режиме. Включение гвс, тактование с отопления на гвс и обратно. Может нормально темп набирать. Выкл кран, на отопление не переходит, продолжает ...
- 25 янв 2022, 12:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Он же не намертво крепится, а может вращаться. Так вот при смещении происходит переключение с гвс на отопление при включенном кране гор воды. Может он контакт теряет, может барахлит.
- 25 янв 2022, 10:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Всё сверял, плату настраивал
- 24 янв 2022, 23:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Спасибо за ответ. Привод снимал, разбирал, всё норм, работает. Шток при нажатии опускается вниз. Т е. Если отдельно включать отопление и гвс, то всё работает. Когда вместе то начинаетя глюки какие то..
- 24 янв 2022, 21:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
- Ответы: 29
- Просмотры: 2958
Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф
Baxi экофор 24ф. Зима -10.После скачка напряжения, перестаёт работать розжиг. Котёл выдаёт ошибка 01, и таком слстоянии находится несколько дней при минусовой температуре. Была поменяна плата. Всё заработало. Только начались проблемы с гвс. В зимнем режиме. При включение гвс, котёл начинает ...