Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Найдено 5 результатов

rustam.s
20 апр 2022, 16:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
Ответы: 7
Просмотры: 978

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Соседняя горелка отверстие 10мм
Соседняя горелка отверстие 10мм
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
rustam.s
19 апр 2022, 16:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
Ответы: 7
Просмотры: 978

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Навряд ли, видно было бы на обмуровке а она как новая, теплообменник тоже чистый, конденсат отводится
rustam.s
19 апр 2022, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
Ответы: 7
Просмотры: 978

Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP

Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
rustam.s
21 янв 2022, 17:00
Форум: Электрокоммутация
Тема: Есть ли выход аварии на baxi slim 1.620 in
Ответы: 5
Просмотры: 6800

Есть ли выход аварии на baxi slim 1.620 in

Bahus , т.е помимо интерфейсной платы нужен контроллер вроде зонд с opentherm? Проще поставить термостат на входе обратки из котла при понижение темп и от него уже в gsm sms

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Почему на этом котле не предусмотрена дополнительная реле для аварии например или ...
rustam.s
20 янв 2022, 16:38
Форум: Электрокоммутация
Тема: Есть ли выход аварии на baxi slim 1.620 in
Ответы: 5
Просмотры: 6800

Есть ли выход аварии на baxi slim 1.620 in

Нужно подключить котел к gsm модему. С отправкой смс. В инструкции ни чего нет по этому поводу, кроме индикации светодиодами

Перейти к расширенному поиску