У меня котел работает по температуре теплоносителя, в этом режиме видимо не работает F04=02.Bahus писал(а): 02 мар 2023, 11:21 Да блин. Ну чего же вы через строчку то читаете? Согласно вашему же файлу
Найдено 10 результатов
- 02 мар 2023, 11:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
- Ответы: 33
- Просмотры: 30820
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
- 01 мар 2023, 19:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
- Ответы: 33
- Просмотры: 30820
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Пришло реле, подключил.
По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае)
Это вообще не работает. Для этой настройки, если следовать описанию из прикрепленного файлика, нужен термостат.
F04=10
Пока стоит такая настройка, насос теплого пола отключается, пока работает загрузка ...
По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае)
Это вообще не работает. Для этой настройки, если следовать описанию из прикрепленного файлика, нужен термостат.
F04=10
Пока стоит такая настройка, насос теплого пола отключается, пока работает загрузка ...
- 12 янв 2023, 12:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
- Ответы: 33
- Просмотры: 30820
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Bahus, подскажите пожалуйста по сообщению выше.
- 09 янв 2023, 22:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7379
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
Это после 15 минут пользования душем. Думаю, если включить его и не выключать, рано или поздно котел выйдет на максималку и не будет успевать греть воду. Надо будет проверить.
- 09 янв 2023, 22:09
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7379
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
Попробуйте изменить в бочке с 55 на максимально доступное (65 вроде бы). Так котёл наверняка 80-й греть и будет.
Да, все так и есть, спасибо. Поставил 55 (было 50) стал греть до 80 градусов. При этом на максимальной мощности работает буквально несколько минут, далее понижает мощность, удерживая ...
- 09 янв 2023, 12:24
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7379
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
Почему так сделано? В бойлер можно пускать 80 градусов, почему BAXI не дает такой возможности?
- 09 янв 2023, 12:02
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7379
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
По ощущениям, котел работает на полную мощность буквально несколько минут, потом нагревает теплоноситель до 75 градусов и понижает мощность. Тогда смысл в более мощном котле?RADAR писал(а): 09 янв 2023, 11:57 вот это даст прирост, но бойлер уже может оказаться узким местом...для 16л/мин
- 09 янв 2023, 11:46
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7379
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
Котел Luna 3 Comfort 1.24 Fi обвязан нержавейкой 22 мм на коллекторы батарей и ТП + БКН Kospel WP-140. Обратка с коллекторов и бойлера через тройник уходит напрямую в котел.
В санузле тропический душ с расходом воды 16 л/мин.
Температура на бойлере - 55 градусов.
По заявлению производителя БКН ...
В санузле тропический душ с расходом воды 16 л/мин.
Температура на бойлере - 55 градусов.
По заявлению производителя БКН ...
- 08 янв 2023, 22:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
- Ответы: 33
- Просмотры: 30820
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05).
Спасибо за информацию. Для котла Luna 3 comfort, чтобы подцепить насос теплого пола, какую плату брать KHG 71410051 или KHG 714106511 ?
Я так понимаю, на клеммах 8-9-10 М2 идет управляющий сигнал, а где взять 220В для ...
- 26 янв 2022, 18:00
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 comfort вывод температуры на панель
- Ответы: 3
- Просмотры: 8098
Luna 3 comfort вывод температуры на панель
Добрый день, можно ли вместо температуры воздуха, которая показывается на панели по умолчанию, вывести текущую температуру теплоносителя?