Найдено 4 результата

SSI
01 авг 2022, 09:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс
Ответы: 7
Просмотры: 1746

BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс

Большое спасибо за консультации. Проблему решил, всё заработало. Датчик Холла действительно был установлен не правильно, а датчик протока подклинивало под давлением воды.
SSI
27 июл 2022, 18:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс
Ответы: 7
Просмотры: 1746

BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс

Вход и выход подачи воды не перепутаны точно, всё работало несколько лет и ни каких изменений не было
SSI
27 июл 2022, 16:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс
Ответы: 7
Просмотры: 1746

BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс

По поводу проверки платы...я вынимал датчик холла, подносил к нему датчик протока,раскручивал "турбину" воздухом, дуя на неё - индикатор начинал моргать и срабатывал розжиг - из этого я сделал вывод, что датчик холла и плата управления исправны.Датчик холла установлен точно в пас - проверял ...
SSI
27 июл 2022, 14:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс
Ответы: 7
Просмотры: 1746

BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс

Добрый день!
В один "прекрасный" день котёл перестал греть воду: индикатор не моргает и розжига газа нет. Напор воды при этом хороший. По совету знающих людей поменял датчик холла, а затем и датчик протока гвс. Всё это не помогло. Проверил плату управления - она исправна, команду на розжиг выдаёт ...