Найдено 15 результатов
- 30 авг 2022, 18:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Вероятно комнатный термостат стоял. Термостат сняли, но зажали И перемычку назад не поставили. Поэтому запроса на отопление и нет.
Друзья, про перемычку вы попали в самую точку. поставил проводок котел запустился. Очень благодарен вам всем за помощь. Если я мог бы чем-то помочь в ответ ...
- 29 авг 2022, 20:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Ок. Приеду попозже домой сделаю. Спасибо!
- 29 авг 2022, 20:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
перемычка имеется ввиду просто проводник? Он замкнет клемма 1 и 2 правильно?
- 29 авг 2022, 20:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
- Ответы: 21
- Просмотры: 12255
Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
- 29 авг 2022, 19:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И, да спасибо за подсказку!RADAR писал(а): 29 авг 2022, 19:16 еремычка комнатного термостата...клеммы 1-2 - рядом с подключением питания котла - неизвестно пока - есть она или нет её
- 29 авг 2022, 18:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
будут Всё как в руководстве один в один. Расскажите пожалуйста подробнее про перемычку, которую Вы рекомендовали попробовать поставить. Я совершенно не понял где она может стоять. Спасибо.
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Ну понаписали. Прочитал наискосок.
Давайте сначала.
Вы включили ...
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Ну понаписали. Прочитал наискосок.
Давайте сначала.
Вы включили ...
- 28 авг 2022, 22:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
тебе пригодилось? мне нет. Кто будет паять тому возможно пригодится.
потом если запустить на ГВС? - какая реакция?
Используется только контур отопления.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
значит плата исправна?
Не факт, он электронные элементы проверил. Все в рабочем состоянии. Но там ...
потом если запустить на ГВС? - какая реакция?
Используется только контур отопления.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
значит плата исправна?
Не факт, он электронные элементы проверил. Все в рабочем состоянии. Но там ...
- 28 авг 2022, 16:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Обычный накладной датчик (с зажимом для трубки на которой он фиксируется) ремонтник подключил его, как я понял как внешний температурный датчик. куда конкретно я не знаю.
- 28 авг 2022, 16:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
да как помочь то тебе боярин? ведь нету полезной инфы у тебя для решения проблемы твоей - иногда дешевле спеца позвать , чем менять все подряд...ты уже купил не нужную вещь, хочешь еще купить одну или больше? уж лучше было плату купить новую, чем котел - там уже все отходило свой свой срок...это ...
- 28 авг 2022, 16:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Еще раз напомню суть проблемы: плата видит все датчики, при их отключении реагирует ошибкой. Поставили внешний датчик температуры котел ожил, попытался запуститься и прекратил попытки. Котел используется только для отопления. второй контур не задействован.
модель MAINFOUR 240f. Cod BSE466243650 ...
модель MAINFOUR 240f. Cod BSE466243650 ...
- 28 авг 2022, 16:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Друзья, действительно нужна помощь в данном вопросе. Покупать просто так плату не хотелось бы, взять её для теста тоже не откуда. Пред похолоданием самое неприятная новость это замена котла. Для меня цифра очень приличная. Весь мануал изучен. Даже был опыт в перепайки реле турбины, но с такой ...
- 28 авг 2022, 15:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
ну и почему не разрешилась проблема? зачем он приезжал? - посмотреть?
Может напишу очевидную вещь, но тем не менее. У меня как у обывателя нет на замену каких-то деталей, у человека занимающегося котлами они есть. Попробовать заменить датчики или еще какие-нибудь элементы у него получится ...
- 28 авг 2022, 15:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Именно посмотреть! Я человеку описал суть проблемы он приехал посмотреть вживую. Видимо надеялся понять суть проблемы. Если указанные выше симптомы знакомы прошу помочь ДЕЛЬНЫМ советом.RADAR писал(а): 28 авг 2022, 15:22 ну и почему не разрешилась проблема? зачем он приезжал? - посмотреть?
Спасибо!
- 28 авг 2022, 14:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Семинарскую тетрадь скачал, заводские параметры выставил. Реакции нет. Сейчас ещё раз перечитаю. Отпишусь сразу.
Отправлено спустя 26 минут 24 секунды:
Приехал специалист. Посмотрел. При подключении внешнего датчика котёл ожил не надолго стал пытаться запуститься потом прекратил. И всё вернулось ...
Отправлено спустя 26 минут 24 секунды:
Приехал специалист. Посмотрел. При подключении внешнего датчика котёл ожил не надолго стал пытаться запуститься потом прекратил. И всё вернулось ...
- 28 авг 2022, 08:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с MAINFOUR 240F
- Ответы: 28
- Просмотры: 1860
Помогите с MAINFOUR 240F
Добрый день!
Котёл MAINFOUR 240f. Купил подержанный из-за платы. До этого был точно такой же, сгорело реле на плате. Человек продавал не очень дорого такой же котёл. Я приобрёл из расчета поменять плату с купленного котла на свой, а оставшиеся запчасти пригодятся. Плата не подошла по разъёмами ...
Котёл MAINFOUR 240f. Купил подержанный из-за платы. До этого был точно такой же, сгорело реле на плате. Человек продавал не очень дорого такой же котёл. Я приобрёл из расчета поменять плату с купленного котла на свой, а оставшиеся запчасти пригодятся. Плата не подошла по разъёмами ...