Найдено 12 результатов

cyrill
21 ноя 2023, 11:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан

Проблема вернулась (после того, как горгаз сделал ТО и затянул все со словами: да у вас тут болт недотянут).
Возможно у кого-то есть актуальное решение проблемы? Сервисмены предлагают только замену клапана и говорят: да у них у всех так
cyrill
06 апр 2023, 10:24
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация
Ответы: 3
Просмотры: 5057

Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация

Bahus писал(а): 06 апр 2023, 09:39 Перевести на работу по теплоносителю и выставить температуру такую же, как на смесительном узле полов стоит, чтобы лишнего не жарил. Думаю этого вполне достаточно будет.
"работа по теплоносителю" - это псевдорелейный режим? или я путаю?
cyrill
06 апр 2023, 08:59
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация
Ответы: 3
Просмотры: 5057

Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация

Добрый день

Связка Baxi ecohome 24f + zont h1 хорошо зарекомендовала себя за зиму. С приходом весны, хочется отключить отопление, но оставить теплый пол и работу полотенчика. На коллекторе перекрою краны идущие на радаторы. Но вот какой режим настроек создать для правильной работы zont? Подскажите ...
cyrill
01 мар 2023, 17:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан

Bahus писал(а): 01 мар 2023, 15:40 Странно. Он плотно притянут должен быть и не должен болтаться. Ну если проставыш помог, то и ладно.
он плотно притянут, да. снял посмотрел контакты, они тоже все плотно сидят.
Получилось примерно так...
cyrill
01 мар 2023, 12:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан


Ослабил болт указанный на рисунке, потому что вибрацию и гул создает корпус.
:facepalm: Снизу котла, там где подвод газа, есть два болта крепящих клапан к корпусу котла, про них вел речь, а не про попытку разобрать клапан.


там два торкса и они очень плотно притянуты к корпусу.
опытным путем ...
cyrill
28 фев 2023, 10:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан

Ослабил болт указанный на рисунке, потому что вибрацию и гул создает корпус. Теперь если на корпус сильно надавить, то гул появляется обратно. Болт ослабил примерно на полоборота, надеюсь ничего криминального в этом нет. Пока работает тихо, наблюдаю дальше
cyrill
27 фев 2023, 21:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан


Как будто обмотка вибрирует. А если попробовать поизменять давление входным краном до шланга. КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЗВУК.

не помогло. просто в итоге пламя тухнет

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Если прижать пальцем, то гул пропадает. А если проверить/подтянуть крепление клапана к ...
cyrill
27 фев 2023, 15:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
Ответы: 11
Просмотры: 3007

Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан

Здравствуйте!

Периодически в работе котла заметил гул (как от трансформатора). Опытным путем подловил и определил источник гула - это газовый клапан. Гудит минут 10, потом замолкает и может не гудеть пару дней. Если прижать пальцем, то гул пропадает.

Возможно побороть в домашних условиях?

Видео ...
cyrill
05 окт 2022, 10:23
Форум: Автоматика котлов
Тема: EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
Ответы: 5
Просмотры: 5164

EcoHome 24F + ZONT = отключение котла

проблема решилась перепрошивкой ZONT-а
cyrill
04 окт 2022, 12:02
Форум: Автоматика котлов
Тема: EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
Ответы: 5
Просмотры: 5164

EcoHome + ZONT = отключение котла


Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?

откючил ZONT и поставил реле. Котел работает и не отключается. Вернул автоматику - стал опять засыпать. Видимо, нужно корректно настроить связку. Показывал мастеру - ничего не поменялось, да и вроде не так много настроек там, чтобы можно ...
cyrill
20 сен 2022, 12:18
Форум: Автоматика котлов
Тема: EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
Ответы: 5
Просмотры: 5164

EcoHome + ZONT = отключение котла

Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?
cyrill
20 сен 2022, 08:48
Форум: Автоматика котлов
Тема: EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
Ответы: 5
Просмотры: 5164

EcoHome 24F + ZONT = отключение котла

Здравствуйте

у меня котел EcoHome на котором был установлен ZONT H1-V в аналоговом режиме и работал как реле. Было все ок.
Доустановили блок адаптера протокола OpenTherm и перевели автоматику на цифровую шину.
Все работает стабильно, никаких ошибок нет

НО когда работает ГВС (моюсь в душе) то через ...

Перейти к расширенному поиску