Так и сделал с первого дня, как проблема началась. Не закрывал ещеBAXI-Ural писал(а): 10 янв 2024, 06:00 Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Найдено 14 результатов
- 10 янв 2024, 20:45
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- 10 янв 2024, 00:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
нормальное для расставание место.
Рассеевания...
Смысла нет подкоротить дымоход, пока будет возможность все докупить и ...
- 09 янв 2024, 08:23
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.
Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем
Благодарю за столь ...
- 09 янв 2024, 05:24
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего ...
- 07 янв 2024, 16:48
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки
Благодарю за информацию.
Просто в первый раз такое, и началось как начались морозы. У меня дымоход длиной где то 70-80 см. Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора ...
- 07 янв 2024, 15:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.
Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые ...
- 07 янв 2024, 00:36
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 20
- Просмотры: 8533
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла ...
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла ...
- 17 сен 2023, 00:10
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 5510
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Благодарю за ответыStarik писал(а): 16 сен 2023, 20:38 Ну ты же сам убедился, что просто (без гидрострелки) дополнительный насос разрушает гидравлику работы котла с бойлером.![]()

- 16 сен 2023, 16:49
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 5510
- 16 сен 2023, 11:15
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 5510
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки)
Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником.
Внешние насосы ...
- 15 сен 2023, 01:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 5510
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 3 секунды:
Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим ...
Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим ...
- 14 сен 2023, 01:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 5510
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Всем здравствуйте уважаемые форумчане. Новый котел baxi duo tec compact 1.24 подключен с бойлером косвенного нагрева. Заметил такой момент: вот сейчас ГВС стоит 50 градусов, а отопление 30 градусов, при опускании температуры ГВС, включается горелка начинает греть на максимальной температуре (в ...
- 16 окт 2022, 08:54
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
- Ответы: 2
- Просмотры: 6723
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Sekator, благодарю!
- 13 окт 2022, 22:22
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
- Ответы: 2
- Просмотры: 6723
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел котел конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, сегодня повесил его и установил дымоход. Котел висит на стене в котельной и выход дымохода углом 90 градусов сразу из стены на улицу. Подскажите пожалуйста под каким углом должен быть дымоход? В сторону ...