Интересное мнение.
А мне все говорят, что именно BAXI Main 5 имеет плохую конструкцию, в основном из-за битермического теплообменника. Рекомендуют заменить на eco four или luna 3.
Получается, что BAXI Main 5 неплох? Так-то у меня к нему претензий нет, работал 8 лет до последнего случая.
Найдено 3 результата
- 18 ноя 2022, 21:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Останавливается вентилятор BAXI Main 5
- Ответы: 5
- Просмотры: 1198
- 17 ноя 2022, 22:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Останавливается вентилятор BAXI Main 5
- Ответы: 5
- Просмотры: 1198
Останавливается вентилятор BAXI Main 5
Да, примерно так и было.
Снял вентилятор, почистил его от налипшей пыли, промыл датчик. Аккуратно поставил на место - и все заработало!
Спасибо за отзыв, подтвердили, что все сделал правильно. :so_happy:
Но вообще, наверное надо задуматься о замене котла - все-таки с 2014 г. молотит. Боюсь за ...
Снял вентилятор, почистил его от налипшей пыли, промыл датчик. Аккуратно поставил на место - и все заработало!
Спасибо за отзыв, подтвердили, что все сделал правильно. :so_happy:
Но вообще, наверное надо задуматься о замене котла - все-таки с 2014 г. молотит. Боюсь за ...
- 15 ноя 2022, 11:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Останавливается вентилятор BAXI Main 5
- Ответы: 5
- Просмотры: 1198
Останавливается вентилятор BAXI Main 5
Возникла проблема - после розжига идёт нормальный нагрев воды, но через некоторое время останавливается вентилятор. Котел BAXI Main 5. Происходит это так:
1. Запускается розжиг, газ горит и идёт нормальный нагрев воды.
2. Через какое-то время выключается вентилятор. Газ горит.
3. Температура растет ...
1. Запускается розжиг, газ горит и идёт нормальный нагрев воды.
2. Через какое-то время выключается вентилятор. Газ горит.
3. Температура растет ...