Найдено 6 результатов

aomsar
25 ноя 2022, 15:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Да, согласен, ЭЛЕКТРОНИКА - Наука о контактах! :)
Фишка в том, что как минимум с тремя разными БП ситуация не меняется. С родным, с MeanWell DIN от которого запитана остальная домашняя автоматика, и индивидуальный, тож MeanWell, на котором ради эксперимента пробовал +/- 1 V регулировать..
На счет ...
aomsar
25 ноя 2022, 08:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Zont был отлучен от цифровой шины котла. Остались подцеплены к нему его родные датчики комнатной температуры.
Спустя некоторое время ( примерно 5 часов) появилось сообщение потере связи по цифровой шине, Авария котла E01, Авария Котла OEM E00, Восстановление связи по цифровой шине, Потеря связи по ...
aomsar
22 ноя 2022, 11:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Дааа! загородный дом ... до ближайшего соседского 190 м... сплошные помехи! :shock: Может Большой Огромный Колаидр кто то рядом прикопал?? :?
суть то в том, что я уже всякие провода на шине пробовал, в том числе AES/BUS 110 Ohm (цифровой для DMX ) один черт!
Как оказалось Zont ошибку генерит ...
aomsar
22 ноя 2022, 08:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

в общем такие обстоятельства...
поскольку наблюдалась явная деградация, пришлось отключить Zont от шины и перейти на управление от родной панели котла. С ней готел работает без каких либо сбоев. При этом Zont остался висеть себе ни к чему кроме двух своих датчиков не подключенный. И тем не менее ...
aomsar
16 ноя 2022, 13:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сам по себе Zont и не заземлен. Питание 24. заземляющей шины у него нет. Ну а над котлом я такой эксперимент проводить не буду... думал малодушно нейтраль заземлить, но это уже варварство...
aomsar
15 ноя 2022, 22:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Ответы: 44
Просмотры: 15366

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Приветствую знатоков.. Нужна помощь.
В эксплуатации с августа 2021 г связка котел NUVOLA 3 COMFORT 32 FI и Zont Connect Отопление + ГВС в загородном доме. Прошлую зиму отработал без проблем. Где-то начиная с конца мая было замечено, что периодически пропадают показания датчика внешней температуры ...

Перейти к расширенному поиску