Найдено 11 результатов
- 19 дек 2022, 13:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Найдешь, особенно если в антиобледенительном исполнении, там внутренняя на "километр" торчит из наружной, чем ни раздельное исполнение? :)
Искал неделю такой оголовок/насадку. На 60 мм трубу не продают. Только в комплекте с трубой. Легко найти на 80 мм, это на раздельный дымоход. Получается ...
- 12 дек 2022, 20:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
Ну ё моё, что ж ты голову морочишь, ставь ветрозащитный наконечник на выхлоп (ещё и в антиобледенительном исполнении для верности).
У меня итак в антиобледенительном исполнении. За два года каких только ветров не было ...
- 12 дек 2022, 16:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Добрый день! Сегодня очередные выкрутасы котла.
Постоянно включается и выключается. Вот такой график сейчас.
Может это быть связано с сильным порывистым ветром направлением прямо в трубу? При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
Постоянно включается и выключается. Вот такой график сейчас.
Может это быть связано с сильным порывистым ветром направлением прямо в трубу? При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
- 24 ноя 2022, 19:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Starik, благодарю…
- 24 ноя 2022, 18:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Что-то не логично как-то. Поставил одну диафрагму на приток. Ошибка же по притоку. Сам тут же пишешь, что: И по инструкции написано что до метра ставить на вытяжку, от метра до двух - на приток. Наоборот, надо бы на вытяжку поставить, а приток открыть полностью, кмк.
В инструкции сказано так. Я ...
- 23 ноя 2022, 19:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Ошибка Е03 , как я понял, и из за сильного притока может быть и из за вытяжки. Особенно в пограничной длине дымохода. В таком случае нужно и то и то… самый главный вопрос, почему котел два года исправно без диафрагм Работал?
- 23 ноя 2022, 16:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Если с открытой крышкой работает - значит проблема с тягой имеется. Попробуйте с диафрагмами поиграться. Стоят - убираем. Не стоят - поставить.
Поставил одну диафрагму на приток. Эффект есть, котел стал работать закрытой крышкой. Запускается, работает 2 минуты и ошибка Е03. Открутил нижний ...
- 22 ноя 2022, 19:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Осталось поменять датчик тяги. Поменял. Трубку с "грушей" поставил? Вентури должно быть не только чистым, но и не оплавленным (ещё и продуваться свободно через трубку).
После снятия вентилятора, мог неудачно его установить (сместить/замять/перекосить прокладку в трубе).
Груша на месте. Кстати ...
- 22 ноя 2022, 12:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Starik, проверял. Трубы штатно стоят. Как и стояли при монтаже котла, 2 года назад
- 22 ноя 2022, 11:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Bahus, благодарю за ответ. Однако все это время он работал без диафрагмы. Можете немного подробнее, зачем ее ставить? В инструкции тоже указано, что не нужно. Если я поставлю диафрагму, заужу приток? Мне для понимания процесса. Спасибо
- 21 ноя 2022, 22:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
- Ответы: 26
- Просмотры: 4989
Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03
Подниму тему.
Luna 3 1.310 FI. Под управлением ZONT.
Котел 2 года в эксплуатации. Регулярно проводится ТО. Однако в этом году в конце октября стал вставать в ошибку Е03, но в определенное время, с 17 до 19 часов. Ночью, днём , вечером все в порядке. Иногда сам запускался. Как только температура на ...
Luna 3 1.310 FI. Под управлением ZONT.
Котел 2 года в эксплуатации. Регулярно проводится ТО. Однако в этом году в конце октября стал вставать в ошибку Е03, но в определенное время, с 17 до 19 часов. Ночью, днём , вечером все в порядке. Иногда сам запускался. Как только температура на ...