maxim_e
22 янв 2025, 07:59
Форум: Автоматика котлов
Тема: P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?
Ответы: 3
Просмотры: 2463

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Я знаю, что это "защита от дурака". В данном случае от багов в Zont'е или неосторожных действий домочадцев. Именно поэтому хочу поставить ограничение на 50 (или даже 55), т.к. 45 хватает только когда на улице выше -10.
maxim_e
18 янв 2025, 18:13
Форум: Автоматика котлов
Тема: P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?
Ответы: 3
Просмотры: 2463

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Добрый день.
А можно ли в Luna Dou-tec e параметр P16 поставить на 50°?
В основной инструкции есть только на 00-80° и 01-45°. Но в морозы 45° маловато, нужно 50°.
В итальянской сервисной инструкции кроме 00 и 01 еще написано "25...80°C (solo con MAGO)", т.е. "только с MAGO". MAGO - это фирменный ...
maxim_e
13 сен 2024, 14:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
Ответы: 3
Просмотры: 863

Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено

Никаких дополнительных клапанов и насосов нет. Все только штатное от котла и бойлера. Два года все работало нормально. Проблема возникла неожиданно.
maxim_e
13 сен 2024, 13:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
Ответы: 3
Просмотры: 863

Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено

Ситуация:
Отопление выключено, ГВС включено.
Греется обратка отопления до 50-55⁰. И рядом с бойлером и коллектор обратки на 2 этаже(на 1 этаже до 30⁰). Байпс внутри котла тоже (хотя может и должен?).
Что это может быть?
При закрытых кранах обратки отопления тоже ближе к бойлеру 50⁰, дальше по трубе ...
maxim_e
27 ноя 2022, 17:57
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33
Ответы: 0
Просмотры: 6379

Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33

Добрый день.
Котел прекрасно рулится на ТН выше 33 с расчетной температурой около 35 и модуляцией около 10%. Когда расчетная температура падает ниже, то горелка выключается - см. график. Но потом, когда расчетная доходит вниз до 25 и затем идет снова вверх, то горелка вместо того, чтобы включится на ...