Найдено 15 результатов
- 11 дек 2024, 19:57
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 8314
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Только в отличие от этой схемы, проток теплоносителя к бойлеру осуществлен через выключенный в тот момент насос перед котлом
Ставьте насосы так, чтобы не было протока через неработающий, он создает сопротивление. Или верните как было через гидрострелку.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды ...
- 10 дек 2024, 22:02
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 8314
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Кран с сервоприводом полнопроходной. Насос не лишний, все насосы работают по заданной программе. От гидрострелки насосы ТП, радиаторов и в павильон. Насос до гидрострелки на бойлер через полипропиленовые переходники. И насос перед котлом (первичный контур). Трехходового нет и никогда не было. Всё ...
- 10 дек 2024, 00:25
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 8314
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Спасибо всем откликнувшимся! Да, оба насоса от платы котла подключены, я даже через контакторы их подключил, чтобы мощность насосов от платы не брать. После сантехника много чего переделал в системе в лучшую сторону. Как и после многих других рабочих в доме…
И вот да, насчёт разницы в мощности между ...
И вот да, насчёт разницы в мощности между ...
- 01 дек 2024, 22:03
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 8314
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Действительно, сам то понял, а сформулировал неправильно. Имел в виду, что при достижении максимальной температуры для самого котла, а не для целевой температуры воды в бойлере. Целевая в бойлере 60. Так вот, котёл быстрее достигает 85-90 и выключается, а в бойлере тем временем меньше 60. Мне ...
- 01 дек 2024, 18:09
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 8314
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему котёл при нагреве бойлера выключается при достижении максимальной температуры? Котёл подключен к ZONT Smart 2.0 по цифровой шине. К слову, при подключении ZONT, как написано в его инструкции, нужно регуляторы котла на отопление и ГВС выкрутить на максимум ...
- 31 дек 2022, 12:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 53718
Управление модуляцией по Opentherm
Разобрался в чем дело. Вызвал мастера который все мне собирал. Он убрал перемычку с платы Baxi которую толи забыл убрать, толи специально поставил и все стало работать адекватно и выключаться с телефона. А до этого температурой можно было еще на самом котле управлять. Сейчас управление полностью ...
- 31 дек 2022, 01:03
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Тактование котла при BC+
- Ответы: 13
- Просмотры: 9098
Тактование котла при BC+
Здравствуйте. Имеется тоже вопрос про тактование. Котёл 1.400 iN в связке с Зонт. При выборе кривой в зонте, например, кривой 0.8 (а всего их 12), котёл, например, должен нагревать теплоноситель до 45 в данную погоду. Но дело в том, что котёл то ли из-за чугунного теплообменника, то ли еще почему ...
- 31 дек 2022, 00:25
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
- Ответы: 64
- Просмотры: 57724
Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
так как оба насоса выключены. Это можно исправить, установив переключатель на плате в положение "ON" - постциркуляция насоса 4 часа (за одно и батареи сложнее будет разморозить).
Спасибо, а разве этот режим активен после нагрева бойлера? Думал, что это относится только к контуру отопления до ...
- 30 дек 2022, 00:24
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
- Ответы: 64
- Просмотры: 57724
Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется схема почти один в один как у Alexxx, только отличие в том, что насос котла установлен около котла на обратке (при входе в котёл), там же и фильтр. Могу перенести насос ближе к гидрострелке после тройников между бойлером и котловым контуром. Так вот ...
- 27 дек 2022, 12:13
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором котла
- Ответы: 26
- Просмотры: 12548
Помогите с выбором котла
Может быть согласитесь, что... :facepalm: Нет смысла пускаться в пространные рассуждения в теме, которая для этого не предназначена. ;)
Никак не пойму, ты тут ZONT порекламировать забежал? :lol:
Нет, только лишь комментарий к режиму работы. Хорошо, контроллер сторонней фирмы. Если у Baxi ...
- 27 дек 2022, 10:23
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором котла
- Ответы: 26
- Просмотры: 12548
Помогите с выбором котла
чуть меньшего тактования :facepalm: Где ты эту заразу подхватил (тактование)?! :) В каждом сообщении об этом вещаешь, объясни, пожалуйста, что это такое? Вроде попытался тебе намекнуть, что глупость пишешь, но ты продолжаешь настаивать, зачем?
Котел - бери тот, что по деньгам себе позволить ...
- 26 дек 2022, 14:39
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Приоритет контура ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 11491
Приоритет контура ГВС
Самое правильное - выносить бойлер до стрелки.
Летом вы как его загружать будете? Отопление включенным оставить?
Это в теории :)
А на практике, если вынести бойлер ДО гидрострелки (через полипропиленовые тройники подачи и обратки), то при отключении котлового насоса самим котлом и включении ...
- 04 дек 2022, 16:34
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
- Ответы: 12
- Просмотры: 12364
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
- 02 дек 2022, 09:36
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
- Ответы: 3
- Просмотры: 7670
SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
Решил я вопрос с тактованием. Оказалось дело в том, что в режиме ПИД гистерезис температуры указывается не для воздуха, а для теплоносителя! А я указывал 0.1-0.5 :facepalm:
Указал 4 градуса и котёл стал работать без тактования по 25-40 минут, поддерживая температуру в комнате. Видимо бывают периоды ...
Указал 4 градуса и котёл стал работать без тактования по 25-40 минут, поддерживая температуру в комнате. Видимо бывают периоды ...
- 02 дек 2022, 00:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
- Ответы: 3
- Просмотры: 7670
SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
Всем доброго дня. Прошу помощи в корректной настройке котла. Котел подключен по цифровой шине через интерфейсную плату. Вроде всё по инструкции. Есть ряд вопросов.
Что считается тактованием котла в разрезе времени? Например, работа котла в течение 3-5 минут и затем такой же отдых, это нормально ...
Что считается тактованием котла в разрезе времени? Например, работа котла в течение 3-5 минут и затем такой же отдых, это нормально ...