Найдено 6 результатов
- 12 дек 2022, 16:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Да ну, какая там кондиция, я старую уже пробовал греть строительным феном на предмет попробовать вернуть ей хоть какую-то форму - 300 градусов - ей вообще фиолетово, даже не попыталась стать чуть мягче. А в этой зоне даже таких температур нет. Да и не редкость у нас отключения света, она бы сто лет ...
- 12 дек 2022, 13:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Да, причина оказалась в ней. По-моему, получился отличный пример ложной цепочки "причина-следствие". Предположить, что именно после кратковременного отключения электричества вдруг проявится проблема этой трубки, которая очевидно нарастала долгие годы - нереально. Вот фото "виновницы&q...
- 10 дек 2022, 17:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Ну, похоже виновник найден. Устройство хоть и целое, но насколько я понял из фотографий в интернете - сечения у этой трубки круглые, просто разного диаметра в разных точках. А у моей там уже сплошь овалы неправильной формы, причем один в одну сторону косит, другой в другую, плюс отклонения в осях. Т...
- 09 дек 2022, 19:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Всё понял, завтра же вырублю его, остужу и изучу её внимательно.
- 09 дек 2022, 18:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Нет, донора нет, от него только плата и осталась. Вентури (пластиковая трубка кривая внутри турбины - это ведь о ней речь?) вынимал, промыл/продул - никаких трещин или повреждений не обнаружил. Датчик новый ставил. Я тоже уже грешу на турбину - думаю договориться с продавцом запчастей, взять у него ...
- 09 дек 2022, 17:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
- Ответы: 31
- Просмотры: 9800
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь, проблема аналогичная. Baxi main 24 fi. После отключения света проснулся с ошибкой по датчику тяги. Горелку поджигает - и через секунду-две тушит, 3-4 цикла - и уходит в ошибку. Иногда чуть дольше думает, пока подожгёт, иногда мгновенно, но в зажженном состоянии он...