Найдено 3 результата

Алексей777
28 фев 2023, 23:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 2755

Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС

Zont отключал и в режиме информации об уровне модуляции наблюдал те же цифры - на пуске 99, через 5-7 секунд 70, через 15 секунд 52-53
Алексей777
11 фев 2023, 18:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 2755

Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС

Котел Baxi Nuvola3 comfort 280Fi при разборе ГВС включает модуляцию горелки максимум на 48-53 % вне зависимости от температуры воды в бойлере (и при 50 и при 16 градусах модуляция одинаковая). В графиках годовалой давности при тех же температурных условиях горелка выдавала 70 % модуляции и ...