Найдено 11 результатов
- 22 мар 2023, 15:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Замерил сопротивление датчиков. При температуре в трубах подачи и обратки вода была порядка 33-34 градусов показания вышли следующими: датчик подачи 5070 Ом, датчик обратки 5410 Ом. Насколько я понял такие показатели должны быть при температуре ближе к 40 градусам. Говорит ли это о некорректной ...
- 21 мар 2023, 08:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Спасибо за наводку.Starik писал(а): 20 мар 2023, 16:58 Хоть один внятный ответ.
Так я ровно то же самое описал еще в собщении #10.
Проверяй датчик температуры СО, параметры есть в семинарской тетради (таблица стр. 95) она в шапке форума под словом "Аптечка"
- 20 мар 2023, 13:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Отключением насоса ветки нагрева бойлера и включением насосов СО.Starik писал(а): 20 мар 2023, 11:54 Почему сделан такой вывод? Окончание нагрева бойлера чем котел знаменует?
- 20 мар 2023, 10:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Starik , я конечно может чего-то не понимаю, но мне видится, что проблема все же не с бойлером, нагрев которого происходит по положенному ему алгоритму, а с переключением котла с нагрева ГВС на на нагрев СО. Вы же упорно меня подводите к тому, что надо искать причину в бойлере. В моем понимании ...
- 20 мар 2023, 08:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Bahus , всё верно. В момент нагрева ГВС котел набирает существенно большую температуру для этого. Порядка 85 градусов если не ошибаюсь. После окончания нагрева бойлера переходит к нагреву согласно заданной температуры СО.
а в чем кривизна условий задачи? Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не ...
а в чем кривизна условий задачи? Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не ...
- 17 мар 2023, 15:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Уверенно могу заявить, что в момент работы насоса ГВС все насосы СО отопления отключены. Равно как и наоборот.Starik писал(а): 16 мар 2023, 18:36 А значит, при работе на ГВС не все насосы выключаются, автору надо искать, какой насос в СО не правильно подключен. В инструкции всё подробно и с картинками.![]()
- 17 мар 2023, 09:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Starik , а в чем кривизна условий задачи? К работе бойлера нет никаких претензий. И к работе котла зимой нет претензий. В переходные сезоны получается нет потребности греть сильно СО и хочется поставить температуру на уровне скажем 45-47 градусов и вот тогда появляется проблема. Насколько возможно ...
- 17 мар 2023, 08:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Котел всегда подогретую воду подает в гидрострелку. В режиме нагрева ГВС от гидрострелки воду на бойлер подает только насос ветки бойлера, в это же время все насосы веток отопления отключены. При окончании нагрева бойлера его насос отключается и в работу включаются насосы веток отопления. Все это ...
- 16 мар 2023, 15:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Если вы насос имели ввиду, то в таком случае я не так понял. Нет насос электрический.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Всю электрическую схему нарисовать мне будет сложно. В двух словах это выглядит так: ввод в котельную-ИБП Теплоком-распределительный щит - котел/насосы веток отопления. В ...
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Всю электрическую схему нарисовать мне будет сложно. В двух словах это выглядит так: ввод в котельную-ИБП Теплоком-распределительный щит - котел/насосы веток отопления. В ...
- 16 мар 2023, 15:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Нет никакого электрического подключения бойлера. Единственная токопроводящая деталь это датчик температуры от котла до гильзы бойлера. А гидравлически это выполнено так
- 16 мар 2023, 08:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi греет воду, не греет батареи
- Ответы: 25
- Просмотры: 3746
Котел baxi греет воду, не греет батареи
Присоединюсь к вопросу. Baxi Luna HT1.650 +бойлер косвенного нагрева Протерм. При выставлении температуры СО выше 50 градусов все работает исправно, при выставлении ниже 50 градусов котел работает только на нагрев ГВС не переходя при этом в режим нагрева СО. Такой режим может сохраняться несколько ...