Найдено 46 результатов
- 23 ноя 2023, 00:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
панель надо вынести и убрать тем самым гуляющую вводную температуру встроенного датчика панели... :)
+ гуляющей вводной что вы называете ?
или для модулирования ввода в СО MODUL=1, с платы берется температура как параметр , а так как она у меня "не актуальная" модуляция выполняется криво , в ...
- 23 ноя 2023, 00:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
+ гуляющей вводной что вы называете ?RADAR писал(а): 23 ноя 2023, 00:25 панель надо вынести и убрать тем самым гуляющую вводную температуру встроенного датчика панели...![]()
- 23 ноя 2023, 00:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Теперь получается модуляцию обратно нужно включить но всё вывернуть на 100%
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Почему же. ТС сам определять готов, какая температура воздуха в районе котла оптимальная для достижения цели в остальных помещениях.
именно это и имею в виду, просто из ...
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Почему же. ТС сам определять готов, какая температура воздуха в районе котла оптимальная для достижения цели в остальных помещениях.
именно это и имею в виду, просто из ...
- 23 ноя 2023, 00:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Kuler , если хочешь, чтобы твой котёл модулировал, начни с максимальной температуры ТН и максимальной мощности котла. Тем самым:
"...Ты все поймешь, ты все увидишь там,
Ты все поймёшь и все увидишь сам,..."
именно так все и было изначально, требуемая температура помещения не до тигалась ,потом ...
- 23 ноя 2023, 00:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Почему же. ТС сам определять готов, какая температура воздуха в районе котла оптимальная для достижения цели в остальных помещениях.
именно это и имею в виду, просто из начально мастера поставили по температуре платки , привыкли уже , если разрици с работе расходу и прочему нет особенно не ...
- 23 ноя 2023, 00:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
а температуру выставлять какую или при MODUL=1 это не нужно ролучается ?RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 23:49 резюме - пока панель в котле - толку не будет, вынести панель в контрольное помещение, F13=60% MODUL=1 и пока так... самое оптимальное...
- 22 ноя 2023, 23:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Честно не сильно понимаю какая разница где стоит панель, в теории же может быть так что температура на панеле будет равна температуре в отапливаемом помещении ?
- 22 ноя 2023, 23:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
- 22 ноя 2023, 23:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Понимание началось... Воздух в помещении = 32 при ТН = 71 нагрев выключил термостат панели. Воздух в помещении < 32 при ТН = 70, если условие по термостату панели не будет выполнено (воздух в помещении = 32), то котел отключит нагрев ТН по своему термостату при 75.
да именно так и будет ...
- 22 ноя 2023, 23:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Твой AMBON = 1 в этих условиях котлу по барабану.
сейчас температура выставлена на 70 , при заданной мощьности AMBON=1 т.е 32 на панеле достигается при температуре на вводе в 71 градус при этом горелка гаснет, если бы датчик на панеле был по барабану для отключения он бы грел до 75 верно ...
- 22 ноя 2023, 23:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
В помещении может быть температура 32? Почему по умолчанию производитель установил AMBON = 0 (Регулирование установленного значения температуры на подаче)? Есть понимание этого?
а вот это интересно будет ли разница между ,:AMBON =1 температура на вводе в СО 70+5 ,32 НА ПАНЕЛЕ УСТАНОВЛЕНОЙ НА ...
- 22 ноя 2023, 22:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
- 22 ноя 2023, 22:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
MODUL 0 AMBON 1 F10 00
- 22 ноя 2023, 22:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Далее чехарда. А ты начни разбираться с того каким котёл (по инструкции) вышел от производителя. Почему так, а не иначе.
скорее для того что бы из коробки он мог удовлетворять требованиям обьема теплоносителя относительно своей пиковой мощьности , требованиям самого высокого уровня теплопотерь, и ...
- 22 ноя 2023, 21:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Фактически из двух температур внутренней и наружной без датчика есть только одна соответственно автоматические функции с подстройкой под изменения снаружи использовать не получится.
- 22 ноя 2023, 21:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Предлагаешь мне инструкцию прочитать. Начнём с того, с какими параметрами котел шёл по умолчанию, полагаю, как в инструкции.
Агрегат не новый, но полагаю что так и есть , да еще до этого авторизованные ребята пошаманили с настройками, после чего и началась чехарда с невозможностью котлом ...
- 22 ноя 2023, 21:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
А какая автоматика точнее какие инструменты алгоритмы по вашему у меня сейчас работают , если я сам задаю и температуру и мощьность
- 22 ноя 2023, 21:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
1 градуса не хватало что бы он сработал по температурп панели )))RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 20:00 а вот если не дотягивает до +5 - тогда цикл уходит в бесконечность...
- 22 ноя 2023, 21:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Автоматика точно делает это или тоже не всегда попадает ?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Kuler, да, что же у тебя всё так сложно? Не пойму, зачем ограничивать работу котла, самому вычислять и устанавливать ему ограничения. Ты уж определись, твои мозги будут ему вычисления делать, или ...
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Kuler, да, что же у тебя всё так сложно? Не пойму, зачем ограничивать работу котла, самому вычислять и устанавливать ему ограничения. Ты уж определись, твои мозги будут ему вычисления делать, или ...
- 22 ноя 2023, 20:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
можно и MODUL=1 поставить посмотреть разницу калькуляции и самовыставленной температуры... посоревноваться в калькуляциях...
то надо уличник наверное сначала поставить
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
а вот если не дотягивает до +5 - тогда цикл уходит в бесконечность...
не сложно ...
- 22 ноя 2023, 19:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Поставил MODUL в 0 в итоге, текущая температура на панеле 31.7 при заданных 32 (после того как поставил за 2 цикла температура увеличилась на 0.7 градуса), но всё равно выключается не набрав заданной, котелок работает 9 минут 3 курит(F18 я так понимаю). Выключается именно по достижении 70 из 65 ...
- 22 ноя 2023, 17:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
На мой взгляд - ошибаешься. Зачем так мучить котел? Возьми бытовой фен и нагрей панель до своих 32 градусов (или выше, там как пойдет), котел перестанет включать горелку. Пока будешь греть панель, горелка включаться не будет. Либо просто температуру уменьши на панели, чтобы с феном не мучаться.
То ...
- 22 ноя 2023, 16:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Вечером отпишу по результатам )
- 22 ноя 2023, 16:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
пока ни чего не менял не на месте. С утра был на месте тактовал, сейчас жена пишет на панеле 31.7 при выставленных 32 , видимо да так и лихорадит его , попробую выключить MODUL буду смотреть, но если температура на выходе постоянна значит MODUL ни как не влияет на работу
- 22 ноя 2023, 16:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Если я правильно пониимаю KREG-YSELF-MODUL имеют место только при наличии наружного датчика ?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну и норм есть ли смысл поднимать температуру на выходе в СО для достижения заданных значений на панеле или нжно разбираться почему имеет место быть отключение при ...
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну и норм есть ли смысл поднимать температуру на выходе в СО для достижения заданных значений на панеле или нжно разбираться почему имеет место быть отключение при ...
- 22 ноя 2023, 16:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
да температура выставлена на 65 в пике достигает 70
- 22 ноя 2023, 15:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Заметил так же что KREG меняется видимо при включеном YSELF руководствуется только температурой на панельке .
- 22 ноя 2023, 15:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
А YSELF не имеет смысла то же отключить ?RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:42 При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Имеет ли смысл играться с KREG ? или использовать графики только для ручной настройки температуры в CO
- 22 ноя 2023, 15:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
то же не совсем понял о каком клапане речь ?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я про модуляцию температуры...
я так понимаю для того что бы котёл сразу выходил на ...
- 22 ноя 2023, 15:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Ответы: 84
- Просмотры: 10637
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Пока не установлен уличник вижу выход из ситуации ручным увеличением максимальной на подачи в СО, есть ли смысл пробовать сброс панели, на что имеет смысл обратить внимание с такими симптомами ?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию ...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию ...