Согласен, что нужно уборку провести. Думаю там полно пыли, ведь котёл уже стоял когда ремонт делали.
Попробую на следующих выходных заняться. Компрессор тем более есть.
Отпишусь что и как получится.
Найдено 5 результатов
- 01 сен 2023, 17:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
- Ответы: 51
- Просмотры: 20544
- 25 авг 2023, 21:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
- Ответы: 51
- Просмотры: 20544
Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
лучше на лето снижать мощность, мое мнение... Мощность я снизил через Зонт, но дело видимо в том, что мощность снижается программно видимо только на режиме отопления, а на режиме нагрева бойлера, как я заметил выходит на полную мощность, примерно на 80°С, после чего собственно в жаркую погоду и ухо...
- 25 авг 2023, 11:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
- Ответы: 51
- Просмотры: 20544
Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
Тема с ветилятором рабочая
Автоматизировал включение вентилятора, правда не от газового клапана, а от насоса на бойлер. Пока временно.
Проверено, в ошибку перестал уходить.
Автоматизировал включение вентилятора, правда не от газового клапана, а от насоса на бойлер. Пока временно.
Проверено, в ошибку перестал уходить.
- 12 июл 2023, 21:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
- Ответы: 51
- Просмотры: 20544
Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
Спасибо! С тягой пока не знаю как решить. Дымоход кирпичный, наращивал на метр. Он более 10 м. Котёл стоит в отдельном помещении, есть окно, приоткрыто на проветривание. Есть приточный канал в стене. Котельная соединяется с гаражем, дверь из котельной в гараж всегда открыта. Дополнительно, так сказа...
- 11 июл 2023, 18:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
- Ответы: 51
- Просмотры: 20544
Ошибка датчика тяги после "антилегионеллы" на baxi slim 1.300 in
ArtemRT , Добрый день. Тоже мучаюсь с данной проблемой уже года 3. Выскакивает не часто, но все же. Чаще летом, в жару. Зимой реже. Так как бывает не всегда мог у проверить не ушёл ли котёл в ошибку по тяге, установил Зонт. Хорошая идея с вентилятором. Может кто-то подскажет куда подключить вентиля...