Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Найден 1 результат

VladimirSh
23 июл 2023, 20:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Ответы: 9
Просмотры: 9114

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Хотел бы вновь поднять тему этой неисправности, лежит плата от такого котла на столе. Началось банально с обрыва r86, ладно заменили, снова оборвало, стал искать, последовательно после него идет пленочный конденсатор 10нф который просел до 7,5нф, меняем его, плата проработала две недели и опять эта ...