Найдено 3 результата
- 20 авг 2023, 13:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 1129
Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
Промывка датчика температуры ГВС и вторичного теплообменника решила проблему. Сейчас модуляция горелки работает на всех объемах протока воды.
- 18 авг 2023, 10:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 1129
Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
В дополнение, с утра попробовал включить кран ГВС, немного приоткрыв и модуляция на таком режиме заработала. При полностью открытом кране - перегрев, полная мощность горелки и тактование.
- 17 авг 2023, 23:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 1129
Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
Добрый день, помогите решить проблему. Котел атмосферник Baxi Luna 3 240i, в эксплуатации с 2016 года. Перестала работать модуляция ГВС (судя по логам Зонта 2 недели назад). Как проявляется:
1. Максимальная температура ГВС - 45 градусов.
2. При открытии крана горячей воды котел поджигает на полную и ...
1. Максимальная температура ГВС - 45 градусов.
2. При открытии крана горячей воды котел поджигает на полную и ...