Найдено 9 результатов
- 27 сен 2023, 21:07
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Кончилось тем, что я включил псевдорелейный режим и выставил гистерезис 0,5 град. При настройке котла на отоплении 0% (9.3 кВт) при падении на пол градуса котел врубается на отопление на настроенном максимуме - 9,3 кВт. А т.к. он меньше и не умеет, то пусть так и работает. Слегка досадно, что ...
- 07 сен 2023, 16:22
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Откат прошивки не изменил ситуацию, см. график. Если предположить, что при управлении по цифровой шине гистерезис зонта меньше 0,1 градуса (и я на графике не вижу отклонения температуры, т.к. там шаг изменения температуры 0,1 градус), то все становится понятно: при малейшем отклонении (допустим, 0 ...
- 31 авг 2023, 13:55
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Starik, спасибо за подсказку. Откатил прошивку на предыдущую (стояла бета). Понаблюдаю, как будет дальше.
Погода стоит тёплая, в доме +24 без отопления, поэтому пока проверить не получилось. Позже отпишусь
Погода стоит тёплая, в доме +24 без отопления, поэтому пока проверить не получилось. Позже отпишусь
- 31 авг 2023, 07:13
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
- 30 авг 2023, 20:01
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Не знаю уже, в какой инструкции что копать. Прикладываю 2 скрина. Это один и тот же фрагмент графика отопления: режим - поддержка 23 градусов в течение нескольких часов. Обратите внимание на выделенные параметры в пределах одного цикла: температура теплоносителя не меняется, температура воздуха не ...
- 30 авг 2023, 18:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Вот цитата из ответа техподдержки Зонта:
"тут у вас котел, скорее всего, включался на минимальном прогреве теплоносителя. Он обычно 35 градусов у Baxi. Это котловая настройка. ее не избежать." Как говорится: понимай, как хочешь.
Таким образом имеем ситуацию: термодатчик говорит Зонту: мне холодно ...
"тут у вас котел, скорее всего, включался на минимальном прогреве теплоносителя. Он обычно 35 градусов у Baxi. Это котловая настройка. ее не избежать." Как говорится: понимай, как хочешь.
Таким образом имеем ситуацию: термодатчик говорит Зонту: мне холодно ...
- 30 авг 2023, 16:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
При управлении Зонтом есть псевдорелейный режим, там гистерезис задается Зонтом. А при управлении по цифровой шине чем задается гистерезис? Я управляю по цифровой шине. Зонт при этом (пишут) гистерезис не задает.
2023-08-30_16-20-09.jpg
2023-08-30_16-20-32.jpg
Я, возможно, не совсем понятно ...
2023-08-30_16-20-09.jpg
2023-08-30_16-20-32.jpg
Я, возможно, не совсем понятно ...
- 30 авг 2023, 10:34
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
В Зонте выставлен режим расписания. Ночью 23, днём 21.
Получается котел за день с 23 град. до 21 град. нормально падает. А вот при поддержке заданной температуры что-то непонятная чехарда.
Если у котла внутренний гистерезис отопления 0,5 - вполне комфортно и людям и котлу :)
Может ли быть, что ...
Получается котел за день с 23 град. до 21 град. нормально падает. А вот при поддержке заданной температуры что-то непонятная чехарда.
Если у котла внутренний гистерезис отопления 0,5 - вполне комфортно и людям и котлу :)
Может ли быть, что ...
- 30 авг 2023, 08:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
- Ответы: 15
- Просмотры: 5939
BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
Здравствуйте.
Дом 100 кв.м. газобетон 400 мм + 50 мм вата. Система отопления 80 литров.
Котел BAXI ECO-4s 1.24 F (одноконтурный) + бойлер 150 л. + термостат ZONT Connect.
На улице днём +18 град, ночью +7 град. Поддержка температуры в доме: днём +21, ночью +23.
Настройки котла: F08 - 1%, F09 - 50 ...
Дом 100 кв.м. газобетон 400 мм + 50 мм вата. Система отопления 80 литров.
Котел BAXI ECO-4s 1.24 F (одноконтурный) + бойлер 150 л. + термостат ZONT Connect.
На улице днём +18 град, ночью +7 град. Поддержка температуры в доме: днём +21, ночью +23.
Настройки котла: F08 - 1%, F09 - 50 ...