Найдено 9 результатов

АлексВасил
14 мар 2024, 13:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.
Ответы: 7
Просмотры: 647

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Может быть это связано с небольшим перегревом теплоносителя на большой мощности, а при открытой крышке перегрев незначительно уменьшается. Для эксперимента можно не снижая мощность котла увеличить протекание теплоносителя насосом. Перегрев уменьшится. У нас стоит частотный преобразователь перед насо...
АлексВасил
19 фев 2024, 12:32
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Ещё раз попробую выложить те же 6 фоток повторно для проверки форума. Они были с самого начала до 310 кБ, но не прошли на форум. Подцепил и заметил, что при добавлении вложения 3 из 6 маркируются зеленым кружочком, а верхние 3 - желтым с воскл. знаком. А насчет ЭКРАНА 4 витков нержавеющей сеткой для...
АлексВасил
16 фев 2024, 17:40
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Пластиковый металлорукав помогал вращать тросик, засовывая- постепенно его приходится укорачивать, отрезая кусочки. Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд: Теперь думаю установить тепловой экран из нерж. сетки , для ослабления нагрева этой трубки Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды: Думаем сделать д...
АлексВасил
16 фев 2024, 17:32
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Ура! Удалось пробить забитую трубку В Бахи методом, предложенным STARIK и BAXUS с помощью тросиков до 4 мм и вращением их шуруповерте.
АлексВасил
22 дек 2023, 11:22
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

При промывке жидкость постепенно нагревается и начинают греться все 12 трубок теплообменника. Т.к. он сейчас вскрыт и есть вытяжка, то температура поднимается за 2 часа от механического процесса промывки до 50 градусов и выше не идёт. Пирометр показывает, что только одна трубка забита (температурная...
АлексВасил
21 дек 2023, 11:30
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Я открыл камеру первичного теплообменника нашего котла Baxi Power HT. Здесь вижу 12 спиралей по 4 витка каждая в нижней зоне во всю длину котла. Одна спираль черная, две - коричневые. Видимо, в них засор. Остальные - светлые. Этот наш конденсатный теплообменник состоит из основной нижней зоны нагрев...
АлексВасил
15 дек 2023, 14:56
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Двести тысяч стоит новый теплообменник - дороговато. А кроме засора ещё могут быть причины стука?
АлексВасил
14 дек 2023, 17:47
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1574

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Новый конденсатный BAXI POWER HT 1.1000 сразу как купили 2 года назад (гарантия кончилась) стал издавать стуки из теплообменника при работе выше 40 градусов. Чем выше температура, тем стуки сильнее и чаще. Ремонтник сказал, что засорили. Я сделал промывку ортофосфорной (30%) в теч. 3 дней мощным нас...