Найдено 6 результатов
- 27 авг 2025, 20:13
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
- Ответы: 19
- Просмотры: 4388
Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Добрый день! У меня абсолютно такая же проблема. Стук в котле при нагреве бойлера. Подскажите конкретно, что за газовый клапан? Где купили? Спасибо.
					- 13 ноя 2023, 10:25
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 9287
Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
Решил проблему. Выставил параметр F10 = 02, перемычку оставил. Котел заработал, как надо. В будущем, когда будет очередное ТО, сниму перемычку и поставлю параметр на F10 = 00.
					- 10 ноя 2023, 10:47
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 9287
Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
Понял. Попробую выставить параметр F10 = 02, а вместо КТ оставлю перемычку. Посмотрю, что будет. Если нет, тогда снимаю перемычку и выставлю параметр F10 =00.
					- 10 ноя 2023, 10:20
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 9287
Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
Bahus, 
Я читаю раздел 17.1
Там выделено ВАЖНО «поставить перемычку, если нет комнатного термостата», а у меня его нет.
В каком случае, тогда ставят эту перемычку? Не понимаю…
					Я читаю раздел 17.1
Там выделено ВАЖНО «поставить перемычку, если нет комнатного термостата», а у меня его нет.
В каком случае, тогда ставят эту перемычку? Не понимаю…
- 10 ноя 2023, 09:27
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 9287
Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
Оригинальный датчик от BAXI. Уличную температуру считывает правильно. Расстояние от котла до датчика около 5 м. 
Я думаю, что дело в параметре F10 и в перемычке, что-то тут наверное у меня не так.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
История событий следующая:
1) установили котел, всё настроили ...
					Я думаю, что дело в параметре F10 и в перемычке, что-то тут наверное у меня не так.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
История событий следующая:
1) установили котел, всё настроили ...
- 09 ноя 2023, 23:30
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 9287
Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
Здравствуйте! 
Столкнулся с проблемой при эксплуатации котла Luna 3 Comfort 1.24 Fi.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, уличный датчик, выносная панель управления установлена на передней панели котла. Параметры AMBON=0; MODUL=1; перемычка на клеммах 1-2 установлена; K REG = 1.6. Проблема ...
					Столкнулся с проблемой при эксплуатации котла Luna 3 Comfort 1.24 Fi.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, уличный датчик, выносная панель управления установлена на передней панели котла. Параметры AMBON=0; MODUL=1; перемычка на клеммах 1-2 установлена; K REG = 1.6. Проблема ...
 
				 
				 
				 
				 
				