Найдено 13 результатов

burgamistr
05 май 2025, 16:25
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Расширительный бачок BAXI ECO 4S
Ответы: 2
Просмотры: 3257

Расширительный бачок BAXI ECO 4S

Заменил BAXI MAINFOUR /15 лет/ на BAXI ECO 4S . До установки замерил давление в р/бачке было 1 бар. с завода. На шильдике было указано- норма 1 бар., макс- 3, на заводских испытаниях давали 4. Но потом прочитал инструкцию , а там норма для бачка -0.5 бар! Не знаю сбрасывать или нет? С одной стороны ...
burgamistr
04 май 2025, 08:49
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Как правильно накачать расширительные бачки?
Ответы: 53
Просмотры: 72591

Как правильно накачать расширительные бачки?

Я заменил BAXI MAINFOUR / 15 лет/ на BAXI ECO 4S. В шильдике на корпусе табличка "давление в бачке 1бар -норма, макс- 3, при заводских испытаниях - 4бар. В инструкции написано давление в бачке -0.5 бар! Перед установкой проверил на пустом котле было 1бар, решил оставить, а потом прочитал инструкцию ...
burgamistr
01 апр 2025, 20:22
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.


А какие ещё параметры были изменены в процессе изменения f11?


Мощность на отопление и мощность ГВС уменьшены. На сколько не помню посмотреть не могу т/к в данный момент листать меню f невозможно, при попытке перейти на f 2 происходит сброс. Выписал изопропиловый спирт и буду проверять кнопки и ...
burgamistr
09 мар 2025, 22:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI M/F НЕ нестабильность в обоих режимах
Ответы: 0
Просмотры: 1434

BAXI M/F НЕ нестабильность в обоих режимах

BAXI M/F 15 лет. При работе на отопление включается на несколько секунд, поднимает температуру от 37 до 55 /тактование 3 мин/. Насос работает, приложил руку есть вибрация. Если бы не было циркуляции выскочила бы ошибка. Через какое -то время работает нормально т.е медленно поднимает температуру от ...
burgamistr
15 фев 2025, 09:36
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: bAXI MAINFOUR 24 тактование
Ответы: 4
Просмотры: 5223

bAXI MAINFOUR 24 тактование

Я то же думаю это проделать, но смущает то, что кнопка -то срабатывает! Но проделаю обязательно попозже, боюсь остаться без отопления зимой. Когда потеплеет разберу, осмотрю всё на предмет вздутого кондёра, погоревшего резистора и т.д. Давно уже пора это сделать. Спасибо за ответ.
burgamistr
13 фев 2025, 21:06
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: bAXI MAINFOUR 24 тактование
Ответы: 4
Просмотры: 5223

bAXI MAINFOUR 24 тактование

Истерики нет. 2 минуса -ГВС и ОТОПЛ. открывают таблицу, перемещение по таблице + и- ГВС. У меня открывается 1А , но при попытке перемещения по таблице /мне нужно 11/ через +и- ГВС происходит сброс. Котёл у меня 11 лет, эту процедуру я делал неоднократно.
Скорее всего это сбой в электронной плате ...
burgamistr
13 фев 2025, 18:01
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: bAXI MAINFOUR 24 тактование
Ответы: 4
Просмотры: 5223

bAXI MAINFOUR 24 тактование

Не могу настроить тактование котла т.к. осенью выставил 3 минуты, а сейчас мороз хотел поставить1 мин. Температура воды 60 гр. повышать не хочу. Но попасть в пункт меню №11 не получается. После нажатия -и - выскакивает А1 но при нажатии +ГВС происходит сброс. Т/е листать меню не получается ...
burgamistr
30 ноя 2023, 19:21
Форум: Подбор запчасти
Тема: Артикулы для Baxi
Ответы: 8
Просмотры: 7413

Артикулы для Baxi

Приближается ремонт котла BAXI Mainfour 24. Придётся скорее всего менять теплообменник и газовый клапан. В и/нете множество всего на любой вкус и карман. Но чайнику трудно определиться какой взять теплообменник, какой газ. клапан?
По этому просьба подскажите в чём разница между биметаллическим и ...
burgamistr
30 ноя 2023, 19:08
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.

Starik писал(а): 30 ноя 2023, 15:47 Думаешь, второе дыхание открывается?
Рассказывай, какие F параметры менял/крутил?
Я уже писал ранее менял- Мощность отопления со 100% на 80% то же и по ГВС, время включения отопления установил 3 минуты.
burgamistr
30 ноя 2023, 14:54
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.


А05 это температура в теплообменнике по контуру отопления в этот момент. Может быть плохой теплосъём по ГВС, поэтому перегревается теплоноситель. Это и просят проверить.

Мне не очень понятна эта связь, но я попробую

Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Есть ещё один момент- в режиме ГВС да ...
burgamistr
28 ноя 2023, 20:32
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.


это же про отопление. ГВС через 3 минуты не должен отключаться
3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более

Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:

А какие ещё параметры были изменены в процессе изменения f11?
Изменял мощность на отопление со 100% на 80.% то же ...
burgamistr
27 ноя 2023, 21:35
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.

Спасибо за ответы! В первые я услышал что 3/х клапана там просто нет. Датчик протока работает, проверено мультиметром , контакты замыкаются. осталось вскрыть блок управления и проверить целостность проводки вплоть до платы. Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды ...
burgamistr
23 ноя 2023, 21:19
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
Ответы: 17
Просмотры: 10505

bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.

Baxi mainfour 24 у меня 13 лет. В данный момент проблема с 3-х ходовым клапаном /по моему/. В режиме отопления не переходит на ГВС, а если переходит, то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода. Главное то, что я не могу найти этот клапан именно к моей модели Всё ...

Перейти к расширенному поиску