Найдено 3 результата

Rkv
12 дек 2023, 17:55
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 24464

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Вы отвечаете просто чтобы беседу поддерживать?
Где вы видите, что мне удалось? :unknown:
Если мне удалось, то зачем мне поднимать тему?

Давайте я ещё раз напишу. У меня есть проблема.
Проблема такая же, как у автора первого сообщения.
Проблема не решена.
Rkv
11 дек 2023, 22:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 24464

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

А в первом сообщении все доходчиво написано.
Есть котёл baxi ampera+.
Есть zont connect.
И есть проблема, которая выражается в том, что zont вгоняет котёл в режим нулевой мощности. И котёл перестаёт греть. Никаких ошибок и сбоев нет, просто нулевая мощность горелки. Если подойти к котлу и руками на ...
Rkv
10 дек 2023, 19:59
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 24464

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

А все-таки, что надо изменить в настройках, чтобы этого не происходило?
У меня сейчас точно такая же проблема. Baxi ampera+ в связке с zont connect устанавливает мощность котла в 0 и пока руками на панели не укажешь что-то, отличное от 0, котёл будет отдыхать. Никаких ошибок не выдаёт, просто ...