BAXI-Ural, спасибо за консультацию.
С наступающим, всего наилучшего!!!
Найдено 12 результатов
- 28 дек 2023, 15:33
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
- 26 дек 2023, 10:41
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Вам надо отрегулировать расширбак.
1. Перекрывает подачу и обратку
2. Открываете сливной вентиль, сливаете до "0" по манометр котла.
3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
4. Если во время накачки бака заметете, что на манометр котла растёт ...
- 22 дек 2023, 11:28
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
речь идёт про 1 ат (бар) ?
- 22 дек 2023, 11:21
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Это и рекомендация, и совет в целом по жизни, а здесь именно для тебя.
- 22 дек 2023, 11:19
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Основная идея - не создавать при накачке подпор со стороны камеры теплоносителя.
Но при этом, я должен накачать расш.бак со стороны воздушной части давлением на 20% меньше, чем давление теплоносителя. Получается, что я должен сначала предположить, какое давление у меня должно быть в системе с ...
- 20 дек 2023, 10:04
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Если я оставлю сливной кран открытым, вся вода просто сольётся и всё! разве не так?
- 19 дек 2023, 12:16
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
BAXI-Ural,
На 20% меньше, чем на манометре который установлен на котле? Или речь идет о давлении холодной воды на входе в котёл?
На 20% меньше, чем на манометре который установлен на котле? Или речь идет о давлении холодной воды на входе в котёл?
- 19 дек 2023, 10:44
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Bahus ,
Да, ошибся с характеристиками, скопировал из другой вкладки. Всё правильно, он одноконтурный.
По трубам, слева направо:
1 - выход ГВ в систему отопления (пол+радиаторы на 1 и 2 этажи, + гараж);
2 - выход ГВ на бойлер в змеевик;
3 - подача воды в котёл (всегда закрыт)
4 - как я понимаю ...
Да, ошибся с характеристиками, скопировал из другой вкладки. Всё правильно, он одноконтурный.
По трубам, слева направо:
1 - выход ГВ в систему отопления (пол+радиаторы на 1 и 2 этажи, + гараж);
2 - выход ГВ на бойлер в змеевик;
3 - подача воды в котёл (всегда закрыт)
4 - как я понимаю ...
- 14 дек 2023, 12:13
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
BAXI-Ural ,
Радиаторы проверил, воздуха нет. Я их проверял и в день пуска, воздух был в одной, но сейчас всё норм.
Оставлял на ночь давление 2.5 атм, за ночь практически не изменилось, может на 0.1 атм, и стоит на границе между зелёной и красной зоной на манометре.
До этого я сливал воду из крана ...
Радиаторы проверил, воздуха нет. Я их проверял и в день пуска, воздух был в одной, но сейчас всё норм.
Оставлял на ночь давление 2.5 атм, за ночь практически не изменилось, может на 0.1 атм, и стоит на границе между зелёной и красной зоной на манометре.
До этого я сливал воду из крана ...
- 13 дек 2023, 21:43
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Starik ,
Учи матчасть, хохатушка.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Bahus ,
Давление на манометре, судя по трубке от него, это на выходе горячей воды (левый крайний). Он идёт на отопление двух этажей (тёплый пол и батареи).
Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Объём ...
Учи матчасть, хохатушка.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Bahus ,
Давление на манометре, судя по трубке от него, это на выходе горячей воды (левый крайний). Он идёт на отопление двух этажей (тёплый пол и батареи).
Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Объём ...
- 13 дек 2023, 15:55
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
всё закрыто
кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт. Внутрь не лазил.
кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт. Внутрь не лазил.
- 13 дек 2023, 14:08
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
- Ответы: 34
- Просмотры: 24505
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Котел Luna 3 1.310FI, введен в эксплуатацию в феврале 2022г. С включением батарей в этом году, ежедневно растет давление в системе отопления с 1атм до 2,5-3,0. Рост давления в течении 12 часов. Воздуха в батареях нет. Все батареи горячие. В расширительном бочке, за мембраной воздух есть.
Что это ...
Что это ...